消防用电为二级,电源该如何供电?
tmsmt123
tmsmt123 Lv.7
2014年07月19日 03:40:30
只看楼主

一个项目,绝大多数都是三级负荷,只有应急照明(暂且认为只有这一种)是消防用电,二级负荷,没有消防联动,审图的意思是二级负荷要单独加应急照明配电箱,有个别单体很小,但是也要单独设置箱子(只有2-3个应急回路)。我的做法是:1.应急灯具自带蓄电池,10KV变电所引来一路电到应急箱,和蓄电池自动切换,断电点亮。问题:如果只有2-3个回路,此应急箱该是什么规格?2.应急灯具自带蓄电池,变电所引来两路。

一个项目,绝大多数都是三级负荷,只有应急照明(暂且认为只有这一种)是消防用电,二级负荷, 没有消防联动,审图的意思是二级负荷要单独加应急照明配电箱,有个别单体很小,但是也要单独设置箱子(只有2-3个应急回路)。我的做法是:

1.应急灯具自带蓄电池,10KV变电所引来一路电到应急箱,和蓄电池自动切换,断电点亮。
问题:如果只有2-3个回路,此应急箱该是什么规格?

2.应急灯具自带蓄电池,变电所引来两路。
问题:感觉没必要啊,民规13.9.12 “当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。” 技措第四页也有类似说明。

3.可否和照明配电箱一起,用金属隔板分开母排,只不过感觉又和“专用线路”矛盾,只适合三级负荷。
问题:单独设置的应急箱进线可否从此照明配电箱引呢?这样符合了“单独加应急照明配电箱”。

欢迎大家批评指正我的问题,感谢。
免费打赏
beida_energy
2014年07月19日 09:16:02
2楼
给你个例子看看吧。


回复
王小帅228
2014年07月19日 13:12:10
3楼
那就听审图的呗
回复
tmsmt123
2014年07月19日 15:47:52
4楼
beida_energy 发表于 2014-7-19 09:16 给你个例子看看吧。还是有点区别的,谢谢你的图
回复
tmsmt123
2014年07月19日 15:48:17
5楼
王小帅228 发表于 2014-7-19 13:12 那就听审图的呗那箱子的电单电源,双电源,从哪引呢?
回复
electricity
2014年07月19日 19:05:49
6楼
beida_energy 发表于 2014-7-19 09:16 给你个例子看看吧。你的图是不是这样:1. 这是一个混合的配电箱,里面有一个消防负荷,其他的都是普通负荷。普通负荷会不会影响消防负荷?2. KA被消防信号启动后,LC-D12闭合,接通应急照明?
回复
beida_energy
2014年07月19日 20:12:29
7楼
electricity 发表于 2014-7-19 19:05 你的图是不是这样:1. 这是一个混合的配电箱,里面有一个消防负荷,其他的都是普通负荷。普通负荷会不会影 …1.消防和应急照明均属于二级负荷。其他负荷的影响靠自身的断路器进行选择和保护。2.一旦消防信号输入,起动消防的应急照明回路,而且可以双回路切换。
回复
electricity
2014年07月20日 00:36:13
8楼
beida_energy 发表于 2014-7-19 20:12 1.消防和应急照明均属于二级负荷。其他负荷的影响靠自身的断路器进行选择和保护。2.一旦消防信号输入, …KA被消防信号启动后,LC-D12闭合?怎么符号不同?
回复
electricity
2014年07月20日 00:37:19
9楼
beida_energy 发表于 2014-7-19 09:16 给你个例子看看吧。你这图的来源是哪里?
回复
开心老爸
2014年07月20日 06:55:47
10楼
应急照明不能引自普通照明配电箱,商铺除外
回复
云飘飘
2014年07月20日 10:55:41
11楼
二级负荷的应急照明需要专用回路、专用配电箱。
回复

相关推荐

APP内打开