一、火灾自动报警系统 1、消防设备电源的自动切换装置、备用电源切换装置,应进行3次切换试验,每次试验均应正常。 2、火灾自动报警系统控制器自动功能,消音、复位功能,故障报警功能,火灾优先报警功能,报警记录功能,主电源和备用电源自动切换及自动充电功能,备用电源的欠压和过压报警功能,备用电检测时连续放电三次。检测火灾探测器(包括手动报警按钮)时,对火灾探测器加烟、加温试验,联动功能应滚层联动,如:警铃鸣响、广播切换、防火帘卷动作、风机启动、风阀打开、防火门关闭等。
1、消防设备电源的自动切换装置、备用电源切换装置,应进行3次切换试验,每次试验均应正常。
2、火灾自动报警系统控制器自动功能,消音、复位功能,故障报警功能,火灾优先报警功能,报警记录功能,主电源和备用电源自动切换及自动充电功能,备用电源的欠压和过压报警功能,备用电检测时连续放电三次。检测火灾探测器(包括手动报警按钮)时,对火灾探测器加烟、加温试验,联动功能应滚层联动,如:警铃鸣响、广播切换、防火帘卷动作、风机启动、风阀打开、防火门关闭等。
3、火灾探测器(包括手动报警按钮),应按实际安装数量超过100只,按实际安装数量5%-10%的比例,但不少于10只抽验,被抽验探测器的试均应正常。
4、联动控制柜的栓测,手动点动远程控制前端设备应能动作,抽验按实际安装数量在10台以下数量30%-50%的比例进行抽验应重复1-2次均正常。其控制功能、信号均应正常。
1、消火栓处操作启泵按钮按5%-10%的比例抽验,火灾自动报警系统主机应有报警信号和启动水泵的反馈信号功能应正常。
1、末端 放水试验 进行联动启动水泵,按实际安装数量10%-30%的比例检测,如: 水流指示器 、信号阀关闭器及电动阀、压力开关动作状态, 水力警铃 鸣响,压力表是否正常。
2、消防控制室内操作启、停泵1-3次,反馈信号及故障报警应正常。
3、工作泵与备用泵转换运行1-3次,工作泵和备用泵应能自动切换。
1、抽一个防护区进行火灾探测器加烟、加温复合报警试验。
4、与固定灭火设备联动控制的其它设备(包括关闭防火门窗、停止风机、关闭防火阀、追降防火幕等)试验1-3次。
1、消防控制室内操作启动。
2、现场火灾探测加烟、加温复合试验联动,手动升、降点动。
3、应按实际安装数量的10%-20%抽验,联动控制功能,其控制功能,信号均应正常。
1、消防控制室内操作启、停风机,反馈信号及故障报警应均正常。
2、应按实际安装数量的10%-20%抽验,联动控制功能,其控制功能,信号反馈均应正常。
应进行1-2次人工控制和自动控制功能检验,其控制功能信号均应正常。
1、消防控制室与设备间秘设的对讲电话进行1-3次通话试验。
2、电话插孔按实际安装量的5%-10%进行通话试验。