高层建筑消防工程设计研讨 论文栏目:高层建筑论文 更新时间:2013-12-14 8:50:30 最新杂志: 广西教育学院学报 广西广播电视大学学 梧州学院学报 广东石油化工学院学 广东教育学院学报 广东广播电视大学学 广东工业大学学报.社 广播电视大学学报.哲 各界文论 高职论丛 甘肃联合大学学报 甘肃教育1喷淋系统的消防水箱设置问题笔者认为《喷规》中该条文没有考虑到自动喷淋系统的特殊性,湿式自动喷淋系统管网本身是一个要求保持比较高压力的管网,没有足够的管网压力,是达不到喷水灭火目的的。如按《喷规》中规定设置消防水箱,并满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度,那么,这种形式的喷淋系统是常高压系统,实际上可以做到的这种系统的工程比较少。当采用稳压泵增压的临时高压给水系统时,无论其水源来自天面水箱还是地下水池,满足系统供水量即可,管网压力可以选择适合扬程的水泵解决。由于自动喷淋系统一般与自动报警系统联动,如水泵出现故障而造成管网压力未达到设计要求,其系统监测信号可以即时反馈到消防中心,并可及时排除。所以,执行《喷规》中规定的“应设高位消防水箱”是否有必要,笔者认为是值得商榷的。本工程的高区自动喷淋系统就是采用稳压泵稳压的系统,考虑到天面水箱的供水可靠性并不比地下储水池高,稳压泵直接由地下消防储水池供水。

高层建筑消防工程设计研讨

论文栏目:高层建筑论文 更新时间:2013-12-14 8:50:30

最新杂志:

1喷淋系统的消防水箱设置问题
笔者认为《喷规》中该条文没有考虑到自动喷淋系统的特殊性,湿式自动喷淋系统管网本身是一个要求保持比较高压力的管网,没有足够的管网压力,是达不到喷水灭火目的的。2调度中心气体灭火消防系统的设计处理
在设计调度中心气体灭火消防系统时,同样遇上了规范上的问题。依据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005)3.2.4条第二款规定:“当采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,容积不宜大于3600m3”,而调度中心面积为470m2,层高10m,计算容积达4700m3。经向业主详细了解调度中心的设备运作情况后知道,在该调度中心将设置模拟屏幕,用于区域电网的监控和调度,24小时均有人员值守,大部分空间并没有机电设备。显然,如把整个调度中心列入一个防护区,没有必要也不符合规范的适用范围。故该工程仅在模拟屏幕后侧机房部分设置了气体灭火管网系统,这样既可满足规范要求确保设备运行的安全,保证了工作人员的安全,同时也做到避免不必要的投资。
3气体灭火消防系统保护区域的探讨
该工程采用七氟丙烷气体灭火消防系统的部位是比较多的,主要是因为该大楼的设备机房比较多,但有几个气体消防保护区域是否应该设置,笔者认为有必要进行探讨。(1)变配电房部位;《高规》7.6.6条要求可燃油油浸电力变压器室及多油开关室等“宜”设置水喷雾灭火系统。而该工程采用干式变压器,是否必须自动设计消防灭火系统,规范未有明确,实际工程有做的也有没做的。(2)档案库以及微波机房;与计算机中心机房相比,根据《高规》条文,在该工程的档案库以及微波机房尚未达到必须设置气体灭火消防系统的级别。针对以上问题,笔者认为,建筑的消防工程设计首先应基于“安全适用、技术先进、经济合理”这个原则。自动水消防系统最大优点是取水方便、价格便宜、系统简单,持续消防能力强,但启动同时会造成水渍破坏。与水消防系统比较,七氟丙烷气体灭火系统则投资较大,技术要求较高,但其最大优点需用量比较少,灭火后不产生不挥发性残留物等二次污染。随着消防产品市场的发展,七氟丙烷气体消防产品的价格已比以往有了大幅的降低,在经济条件允许的情况下,扑灭电气火灾和保护贵重财产的较好方法就是采用气体灭火消防系统。基于这个原因,该工程的变配电房、档案库及微波机房的消防工程设计上,适当提高了设计标准,采用气体消防系统,以确保安全。该工程计算机中心机房占了塔楼第四层和第五层的大部分区域,仅依靠走廊设置的自动喷淋灭火系统,是不足以保护整个楼层安全的,所以,该工程的计算中心机房最终也确定采用气体灭火系统。笔者认为,《高规》应该明确干式变压器室是否必须自动灭火系统,同时由于《高规》在7.6.6条规定“宜设置水喷雾灭火系统”,宜增补一条条文允许气体消防系统可以用于上述区域,以增加工程设计使用的灵活性。
4消防管道布置与土建配合的问题
该工程的多层车库结构上采用了大跨度开间预应力无梁楼盖技术,整个多层车库除周边设梁外,内部均不设梁结构,以增加车库使用高度和空间的要求。该结构形式有个特点,就是在每根立柱的楼板下方设有四周放射型柱托。在施工时,柱托预留穿管孔洞在工艺上比较困难,这就要求消防给水立管不能靠柱设置,但消防立管不靠柱边设置同样也会影响车库的使用。笔者在开始时并未留意到这个问题,靠柱设置了消防给水立管,发现后把消防立管改为在车库周边外墙侧设置,靠柱设置的消火栓则通过车库周边两侧的给水立管连接,形成水平环网,较好地解决了问题。
5消防设计与自动化控制配合的问题
由于该工程引入建筑自动控制管理系统,业主要求各专业必须满足智能化控制的要求。因此,该工程的消防系统的设计,按高标准进行设计,比如在喷淋系统的末端试水装置采用电动型,可满足远程控制测试要求;在主要消防供水管网上采用带信号点阀门,便于消防中心有效监测管网的运行状况;在自动报警系统中采用智能型的探测联动系统,使相关信息即时反馈回消防控制中心,有效地确保了整个消防系统的可靠性。
6结束语
该建筑的消防系统首先要满足生产时的安全运行的需要,在经济条件允许的情况下,宜适当提高设计标准。同时,消防设计一定要与业主作深入的沟通,了解建筑的使用要求,多参观学习先进技术经验,才能达到满意的设计效果。
作者:刘长仕 单位:广东省肇庆市建筑设计室