注册消防工程师 建筑内疏散门的四条规定!
co1490836924623
2017年04月18日 10:20:02
只看楼主

1、民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。  2、仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。  3、开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当其完全开启时,不应减少楼梯平台的有效宽度。






  4、人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。








免费打赏
阿胜01
2017年04月18日 13:39:41
2楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
qq_1492914758322
2017年04月23日 10:43:31
3楼
回复
bepearing
2017年04月23日 13:14:51
4楼
谢谢楼主分享 很好很强大啊
回复
xiangjiangwan2011
2017年04月24日 13:57:44
5楼
谢谢楼主分享
回复
hjtl
2017年04月25日 10:28:41
6楼
weibo_1423550715961
2017年04月25日 11:15:16
7楼
谢谢分享 很有用
回复
a396673967
2017年04月25日 13:47:01
8楼
感谢楼主的无私分享与贡献。
回复
mchg
2017年04月26日 08:55:36
9楼
多谢楼主分享。。
回复
xiangjiangwan2011
2017年04月26日 15:14:02
10楼
谢谢楼主分享 很好
回复

相关推荐

APP内打开