消防给水及消火栓系统设计审查重点及容易错漏点
会搞笑的镜子
2024年05月23日 23:41:16
只看楼主

分类一: 消防泵房和生活泵房分开设置 常见问题描述:设计错漏 审查要点: 1. 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限 不低于2.0h 的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。 2. 居住建筑的生活泵房应独立设置。 规范依据: 《建筑防火通用规 范》GB55037-2022


分类一: 消防泵房和生活泵房分开设置
常见问题描述:设计错漏
审查要点:
1. 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限 不低于2.0h 的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。
2. 居住建筑的生活泵房应独立设置。
规范依据:
《建筑防火通用规 范》GB55037-2022
《二次供水工程技 术规程》CJJ140-2010
分类二:消防泵房
问题描述:重点审查
审查要点:
1. 消防水泵房,应设置排水措施,并应采取防水淹 没的技术措施。
2. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下 三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。
3. 消防水泵应采取自灌式吸水。
4. 消防水泵应能手动启停和自动启动,平时应使消 防水泵处于自动启泵状态。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。
5. 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时, 其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。
6. 消防水泵控制柜应具有机械应急启泵功能。机械 应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min 内进入正常运行状态。
规范依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
《消防设施通用规 范》GB55036-2022
分类三:消防水池  
问题描述:重点审查
审查要点:
1. 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的 消防水池,应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。
2. 消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消 防用水量不作他用的技术措施。
3. 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防 控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。
4. 消防水池应设置通气管、溢流水管和放空管,并 均应采用间接排水;通气管、溢流水管,应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。
5. 消防水池补水管,应设置自动水位控制阀。其出 水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。
规范依据:
《消防给水及消火 栓系统技术规范》GB50974-2014
分类四: 火灾延续时间
问题描述:设计错漏
审查要点:
1. 建筑物,统一执行《建筑防火通用规范》表10.1.5 要求。
2. 构筑物,继续执行《消防给水及消火栓系统技术 规范》表3.6.2 要求。
规范依据: 《建筑防火通用规范》GB55037-2022、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
分类五: 消防车取水口
问题描述:重点审查
审查要点:
1. 每格消防水池应独立设消防取水管。
2. 一个取水口≥1m×1m,两个个取水口≥1.5m×1m。
3. 吸水高度不应大于6.0m(海拔高度300m以内)。
规范依据: 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《广东省   疑难解析》、《消水   规实施指南》
分类六:消防水箱
问题描述:重点审查
审查要点:
1. 高位消防水箱的容积、位置,应满足《消防给水 及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第5.2.1 条~5.2.2 条的相关要求。
2. 高位消防水箱的进水管、出水管、溢流管、通气 管、就地液位显示装置和水位控制、报警水位等,均应参照消防水池设置要求执行。
3. 高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔以 及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施。
4. 高位消防水箱,最低有效水位应高出防止旋流器 上边沿的淹没深度,不应小于150mm。
5. 高位消防水箱出水管,应设置防止消防用水进入 高位消防水箱的止回阀。
6. 消防稳压泵应设置备用泵。
7. 高位消防水箱应高于其所服务的水灭火设施,当 最低有效水位不能满足水灭火设施最不利处的静水压力时,应设稳压泵。
8. 消火栓系统的流量开关宜设在重力出水管,喷淋 系统的流量开关宜设在压水管之后的出水总管。
9. 消火栓系统和自喷系统合用一套稳压装置,各系 统分别设置流量开关。
规范依据: 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《广东省疑难解析》、《消水规实施指南》
分类七:水泵接合器
问题描述:重点审查
审查要点:
下列建筑,应设置消防水泵接合器:
1. 设置自动喷水、水喷雾、泡沫或固定消防炮灭火 系统的建筑;
2. 6层及以上并设置室内消火栓系统的民用建筑;
3. 5层及以上并设置室内消火栓系统的厂房;
4. 5层及以上并设置室内消火栓系统的仓库;
5. 室内消火栓设计流量大于10L/s 且平时使用的人 民防空工程;
6. 地铁工程中设置室内消火栓的建筑或场所;
7. 设置室内消火栓系统的交通隧道;
8. 设置室内消火栓系统的地下、半地下汽车库和5 层及以上的汽车库;
9. 设置室内消火栓系统,建筑面积大于10000㎡或3 层及以上的其他地下、半地下建筑(室)。
规范依据: 《建筑防火通用规范》GB55037-2022
分类八:市政供水室外消火栓系统
问题描述:重点审查
审查要点:
1. 室外消火栓用水量、及火灾延续时间,应满足《消 防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 表3.3.2 及表3.6.2 的规定。
2. 室外消火栓系统,由市政给水管网直接供水时, 应采用两路消防供水。除建筑高度超过54m 的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s 时,可采用一路消防供水。
3. 独立的室外临时高压消防给水系统,应设置稳压 措施。
4. 室外消火栓系统采用两路消防供水时,应采用环 状管网。管径应经计算确定,且不应小于DN100。
5. 室外消火栓系统,当给水引入管上设有倒流防止 器时,应在该倒流防止器前增设1 个室外消火栓。
规范依据: 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《消防设施通用规范》GB55036-2022
分类九:临时高压室外消火栓系统
问题描述:容易忽略
审查要点:
1. 当室外消火栓直接用于灭火且室外消防给水设计 流量大于30L/s 时,应采用高压或临时高压消防给水系统。直接用于灭火包括防护冷却和防火隔离,如储罐的防护冷却、室外不同可燃材料堆场或堆垛之间的防火隔离。
2. 工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统 的场所,其周围应设置室外消火栓,数量应根据设计流量经计算确定,且间距不应大于60.0m。当工艺装置区宽度大于120.0m 时,宜在该装置区内的路边设置室外消火栓。
3. 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵 维持系统的充水和压力。
4. 室外临时高压消防给水系统可采用高位消防水箱 维持系统的充水与压力,宜独立设置高位消防水箱,并符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974第5.2.1 条的要求。
5. 室内外消火栓系统合用消防供水泵且水泵扬程较 高时,当室外消火栓口动压力大于0.50MPa 时,室外消火栓系统环网应采取减压措施。
规范依据: 《消防设施通用规范》GB55036-2022、《消防设施通用规范》实施指南、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《广东省疑难解析》
分类十:室内消火栓系统
问题描述:重点审查
审查要点:
1. 室内消火栓用水量、及火灾延续时间,应满足《消 防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 表3.5.2 及表3.6.2 的规定。
2. 室内消火栓系统管网应布置成环状。当室外消火 栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10 个时,可布置成枝状。
3. 环状消防给水管道,应至少设置两路引入管,管 径应经计算确定,且不应小于DN100。消火栓立管管径不应小于DN100。
4. 设置室内消火栓系统的建筑,包括设备层在内的 各层均应设置消火栓。
5. 室内消火栓的布置,应满足同一平面有2 股充实 水柱同时到达任何部位的要求。当符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第7.4.6 条、及7.4.15 条的特殊场所时,应至少有1 股充实水柱到达任何部位。
6. 消防电梯前室内,应设置室内消火栓,并计入消 火栓使用数量。
7. 室内消火栓,栓口动压不应大于0.50MPa;高层建 筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m 的民用建筑等场所,栓口动压不应小于0.35Mpa;其他场所,栓口动压不应小于0.25Mpa。
8. 设置室内消火栓的建筑,应在屋顶设置带有压力 表的试验消火栓。
9. 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m 的建筑 和建筑面积大于200m2的商业服务网点,应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。老年人照料设施,应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘。
10. 设置在防火墙和防火隔墙上的暗装或半暗装室 内消火栓,不应洞穿墙体,必须保证一定的墙体厚度,洞口处墙体厚度应满足对应的耐火极限要求。
11. 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波 天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4 者,可不计人建筑高度,可不设置室内消火栓。
12. 设在建筑屋顶的空调机房、新风机房、热水机房、 工具间、储藏间等房间应按主体建筑要求设置室内消火栓。
13. 配建充电基础设施的汽车库,室内消火栓应设置 独立的环状供水分区,应设置供消防泡沫车连接的水泵接合器。
规范依据: 《消防设施通用规范》GB55036-2022、《消防给水及消火   栓系统技术规范》   GB50974-2014、《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJT15-150-2018


免费打赏

相关推荐

APP内打开