请问主变旁必须设置消防沙池吗?
容量大小有规程规定,在哪本规程里呢?请赐教,谢谢!
消防水泵不是自灌式怎么办?
各位大侠,建规说,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是这样就不能保证吸上水了,有什么办法解决吗?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到这个帖子翻上来,目前这个问题不需要讨论了,新建规修改后消防水泵要求自灌,非自灌已经不能用了。
求救关于消防火栓箱的问题
今天去一个工地,看到一层商铺施工单位安的消火栓箱,是单栓带消防软管卷盘带灭火器组合箱,尺寸是1600*700*210。回去查了图集04S202,只有24页的薄型单栓带灭火器组合箱和其相近,可是图集是1800*700*160的,一般箱体厚度是240的,210也可认为是薄型的。但是高度相差太多了。 因产品更新快,问一下是否存在这种尺寸的消防箱啊?
请教:有消防储水池是否一定要有消防水泵?
具体情况: 一3万多平方的厂区,只有室外消火栓。因甲方要节省造价,只有一路进水管。根据规范要求没有两路进水就必须有消防储水池。现在有个问题,就是要不要设消防水泵?是否可以不设水泵,而在室外环网设水泵结合器,作为第二路水源? 请各位前辈指教。
关于消防水泵的几个问题???
请教:1,消防主泵,稳压泵,加压泵的概念有什么不同?2,什么时候要用主泵,什么时候用稳压泵?3,天面水池提供10分钟的消防用水,但压力不足,这时候我是要加稳压泵还是加压泵?(我只加了加压泵)4,什么时候启动主泵?什么时候启动稳压泵?
关于消防水箱设计的问题
我在做毕业设计时遇到这样一个问题:我的设计任务是为四幢33层的商住楼(分别为F1、F2、F3、F4、)设给排水管道。其中F1和F2是连在一起的,均座落在楼盘的东南角;F3和F4也是连在一起的,座落在楼盘的西北角。请问在设计屋顶消防水箱时,要不要每幢楼都设置一个消防水箱,如果只在F2和F3各设置一个行不行,这样做会违反规范吗?
关于消防水箱设置的问题
在一个四栋楼组成的小区内,只由一个消防水箱来供给他们的消防用水。那么,如果离消防水箱的另外一个楼失火,水从水箱到那栋楼房所需的时间是否妨碍了及时救火。另外一个问题,消防管道中平时是否充水?
关于消防水泵自灌的问题
有一高层综合楼,在地下一层设有水泵房,而室外消防水池设在距主体建筑15米的位置,水泵有单独的吸入管,从消防水池吸水井引出至-1.500(相对室内一层%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室层高为一4.5M,消防泵为立式泵,而水池的最高水位为-1.400,请问这样能达到自灌要求吗?如果吸入管高出最高水位呢?请大家多指教!
消防水箱的型号如何选择?
根据GBJ16-87 2001版的建筑设计防火规范8.6.3条可以知道火灾前期的储水量。能根据这个从水箱图集中确定某种水箱吗?或是确定水箱型号要根据其他哪些元素呢?
消防水箱是不是可以不设啊
消防水箱是不是可以不设啊。因为消防水泵要求是在30S内必须启动,而消防水箱是存10分钟的消防用水量[ 本帖最后由 wonvid 于 2010-6-18 14:09 编辑 ]