请教:有消防储水池是否一定要有消防水泵?
nodreamcn
nodreamcn Lv.2
2005年05月17日 22:56:43
只看楼主

具体情况: 一3万多平方的厂区,只有室外消火栓。因甲方要节省造价,只有一路进水管。根据规范要求没有两路进水就必须有消防储水池。现在有个问题,就是要不要设消防水泵?是否可以不设水泵,而在室外环网设水泵结合器,作为第二路水源? 请各位前辈指教。

具体情况:
一3万多平方的厂区,只有室外消火栓。因甲方要节省造价,只有一路进水管。根据规范要求没有两路进水就必须有消防储水池。现在有个问题,就是要不要设消防水泵?是否可以不设水泵,而在室外环网设水泵结合器,作为第二路水源?
请各位前辈指教。
linyinong
2005年05月18日 08:51:25
2楼
希望你自己再去看看规范,在什么情况下需要设置消防水泵!
回复
小小法师
2005年05月18日 09:18:30
3楼
你的室内消火栓都没有,设水泵接合器设了有什么用呢?这种情况水泵也不用设,火灾时由消防车灭火。
不过厂区这么大,我认为还是要考虑设室内消火栓。
回复
rekoba
2005年05月18日 10:30:26
4楼
规范有明确的要求.
储水池能够被消防车抽得到及服务范围能达到的话就可以了.
回复
ygyang12
2005年05月20日 16:00:57
5楼
没有室内消火栓不用设消防水泵,室外消火栓主要是给消防车供水的.没有消防车的情况下,消防按自救考虑
回复
cwj
2005年08月15日 13:07:53
6楼
有消防储水池是不一定要有消防水泵。
回复