请教:谁作过环形的钢筋混凝土挡墙?
现有一构筑物,位于某凹地内。甲方需要将此凹地回填,故考虑作一环状的钢筋混凝土挡墙保护现有构筑物。拟建挡墙内环直径15米,内外环境高差13米。请问:1.拟定的结构方案为上端自由,下端固结的圆形水池,按池外有土,池内无水的状况设计,考虑温差产生的内力。此结构方案是否可行? 2.按现在初步手算的结果,环向近似为轴心受压(弯矩很小),压力约为600KN/M。而竖向弯矩也不大,底部最大处不到200KN.M/M(以上计算尚未加入温差内力组合)。苦恼中…………请教有过此类设计经验的朋友,该结果是否大致正常? 3.如果上述结果正常,该挡墙截面如何选择,配筋有何构造要求?考虑其直径和挡土高度均不小,有何加强措施? 4.是否有其他可行的方案?(上部不能加盖)请不吝赐教
关于钢筋混凝土筒仓的一些问题
目前,笔者正苦恼于混凝土仓的改造中,请大家给予帮助。:( 去年,笔者设计了某工程的主厂原料仓,单仓为矩形高壁浅仓(底部为漏斗),再由单个浅仓组成的单排仓群。 由于工艺及现场原料(原料过粘)的原因,矩形仓的漏斗斜壁的角度设计过小,造成仓内原料下料困难。经过一段时间的运行,业主提出要改造原料仓,以解决原料储备的问题。经过讨论,业主及工艺提出在仓壁上打孔增加下料点解决问题,孔洞大小为800mm×800mm。但这就给结构造成了很大的难题,由于目前笔者尚未碰到过此种情况,不敢冒然同意。请大家给予支持解决。谢谢! 以下是笔者的意见 ,钢筋混凝土筒仓设计规范上关于洞口的规定“6.3.1除仓壁落地浅圆仓外,在仓壁上开设的洞口宽度和高度不宜大于1.0m,并应按下列规定在洞口四周配置附加构造钢筋。”由于是改造,附加钢筋是不现实的了;因此我认为采用规范“6.3.1 5 当采用封闭钢框代替洞口的附加构造钢筋时,洞口每边被切断的水平和竖向钢筋均应与钢框有可靠的连接。”此时,将仓斜壁先行凿孔,将事先焊接好的钢框下好,并将钢框与被切断钢筋焊接,在用灌浆料灌实。但不知此法是否可行,对结构