在多遇地震下抗震计算取值上,规范中二者最大区别是:钢混结构阻尼比系 数一般建议值为0.05;钢框架结构高于12层时可采用0.02,不超过12层时可采用0.035。通过抗震规范计算公式可以知道,阻尼比越小,计算用地 震影响系数值越大,如果二者的结构自震周期相同、结构等效总重力荷载也相同情况下,钢框架的地震作用要比砼框架要大。那么常说钢结构地震作用小主要是因为 钢框架整体刚度低于砼框架,相对较柔,结构自振周期长;钢框架梁柱自重轻,也就是结构等效总重力荷载小,这两个原因使钢框架的地震作用相对较小。建筑高度 越高,钢结构地震作用小的优势越明显。各位大虾不知道我的理解对不对?
关于钢筋混凝土筒仓的一些问题
目前,笔者正苦恼于混凝土仓的改造中,请大家给予帮助。:( 去年,笔者设计了某工程的主厂原料仓,单仓为矩形高壁浅仓(底部为漏斗),再由单个浅仓组成的单排仓群。 由于工艺及现场原料(原料过粘)的原因,矩形仓的漏斗斜壁的角度设计过小,造成仓内原料下料困难。经过一段时间的运行,业主提出要改造原料仓,以解决原料储备的问题。经过讨论,业主及工艺提出在仓壁上打孔增加下料点解决问题,孔洞大小为800mm×800mm。但这就给结构造成了很大的难题,由于目前笔者尚未碰到过此种情况,不敢冒然同意。请大家给予支持解决。谢谢! 以下是笔者的意见 ,钢筋混凝土筒仓设计规范上关于洞口的规定“6.3.1除仓壁落地浅圆仓外,在仓壁上开设的洞口宽度和高度不宜大于1.0m,并应按下列规定在洞口四周配置附加构造钢筋。”由于是改造,附加钢筋是不现实的了;因此我认为采用规范“6.3.1 5 当采用封闭钢框代替洞口的附加构造钢筋时,洞口每边被切断的水平和竖向钢筋均应与钢框有可靠的连接。”此时,将仓斜壁先行凿孔,将事先焊接好的钢框下好,并将钢框与被切断钢筋焊接,在用灌浆料灌实。但不知此法是否可行,对结构
钢筋混凝土电杆如何接地
本人碰到一项目,甲方要求配电和路灯照明均走架空线路敷设。没有类似经验,看规范《10kV及以下架空配电线路》(DL/T 5220—2005)工程现状是:变压器不设在本工程内,非居民区,架空线路是1KV以下,TN系统,树干式配电。没有接户线,都是从电杆引下后埋地至各单体配电箱。请问:1.要考虑考虑防雷吗,杆高12米。2.电杆应该如何接地?是利用钢筋和接地扁钢连接。再连到与零线连接的横担吗?最好有详图,或图集号。3.每根电杆都需要接地吗,还是在分支处才需要。以下是我认为和本工程有关的规范的条例,未考虑项请高手补充。12.0.1 中性点直接接地的lkV以下配电线路和10kV及以下共杆的电力线路,其钢筋混凝土电杆的铁横担或金屈杆,应与零线连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与零线连接。中性点非直接接地的lkV以下配电线路,其钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆应接地,接地电阻不宜大于50Ω。12.0.6 12.0.7 为防止雷电波