向大家请教钢筋混凝土(楼板)一般养护多长时间就可以放线,承重进行下一层的施工操作。还有拆模(梁,柱)的时间,分别是从经验看多长时间,规范是多长时间?谢谢
向大家请教钢筋混凝土(楼板)一般养护多长时间就可以放线,承重进行下一层的施工操作。还有拆模(梁,柱)的时间,分别是从经验看多长时间,规范是多长时间?谢谢
2楼
规范上有具体的规定,你没有看过规范吗?
回复
3楼
没有规范的话,可以下载一本,到最好是买一本收藏,没事翻看看一看。
回复
4楼
按规范那就没得等了,你干活就得赔死,一般第二天就可以上去放线,第三天可以上钢筋。
回复
5楼
规范我不是很清楚 拆柱子模板一般是浇筑混凝土第二天拆 至于放线只要楼板上面基本硬化就去 赶工期 都这样
回复
6楼
无间道 发表于 2013-6-22 06:41 规范上有具体的规定,你没有看过规范吗?规范的和实际相差很大,真按规范来要赔死
回复
7楼
zhoukai7007 发表于 2013-6-22 17:36 规范我不是很清楚 拆柱子模板一般是浇筑混凝土第二天拆 至于放线只要楼板上面基本硬化就去 赶工期 都这样 浇筑混凝土第二天就拆? 你那么是在的什么豆腐渣工程啊 我见过再随意的工地都起码一个星期
回复
8楼
这个真要按规范执行了
回复
9楼
放线可以,拆模应按规范
回复
10楼
wangkai150 发表于 2014-1-19 00:58 浇筑混凝土第二天就拆? 你那么是在的什么豆腐渣工程啊 我见过再随意的工地都起码一个星期柱子模板只有侧模~剪力墙也是,所以拆!!!!平板及梁底板你说的一个星期那样才差不多。
回复
11楼
放线可以,拆模应按规范
回复