关于钢筋混凝土筒仓的一些问题
目前,笔者正苦恼于混凝土仓的改造中,请大家给予帮助。:( 去年,笔者设计了某工程的主厂原料仓,单仓为矩形高壁浅仓(底部为漏斗),再由单个浅仓组成的单排仓群。 由于工艺及现场原料(原料过粘)的原因,矩形仓的漏斗斜壁的角度设计过小,造成仓内原料下料困难。经过一段时间的运行,业主提出要改造原料仓,以解决原料储备的问题。经过讨论,业主及工艺提出在仓壁上打孔增加下料点解决问题,孔洞大小为800mm×800mm。但这就给结构造成了很大的难题,由于目前笔者尚未碰到过此种情况,不敢冒然同意。请大家给予支持解决。谢谢! 以下是笔者的意见 ,钢筋混凝土筒仓设计规范上关于洞口的规定“6.3.1除仓壁落地浅圆仓外,在仓壁上开设的洞口宽度和高度不宜大于1.0m,并应按下列规定在洞口四周配置附加构造钢筋。”由于是改造,附加钢筋是不现实的了;因此我认为采用规范“6.3.1 5 当采用封闭钢框代替洞口的附加构造钢筋时,洞口每边被切断的水平和竖向钢筋均应与钢框有可靠的连接。”此时,将仓斜壁先行凿孔,将事先焊接好的钢框下好,并将钢框与被切断钢筋焊接,在用灌浆料灌实。但不知此法是否可行,对结构
钢筋混凝土电杆如何接地
本人碰到一项目,甲方要求配电和路灯照明均走架空线路敷设。没有类似经验,看规范《10kV及以下架空配电线路》(DL/T 5220—2005)工程现状是:变压器不设在本工程内,非居民区,架空线路是1KV以下,TN系统,树干式配电。没有接户线,都是从电杆引下后埋地至各单体配电箱。请问:1.要考虑考虑防雷吗,杆高12米。2.电杆应该如何接地?是利用钢筋和接地扁钢连接。再连到与零线连接的横担吗?最好有详图,或图集号。3.每根电杆都需要接地吗,还是在分支处才需要。以下是我认为和本工程有关的规范的条例,未考虑项请高手补充。12.0.1 中性点直接接地的lkV以下配电线路和10kV及以下共杆的电力线路,其钢筋混凝土电杆的铁横担或金屈杆,应与零线连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与零线连接。中性点非直接接地的lkV以下配电线路,其钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆应接地,接地电阻不宜大于50Ω。12.0.6 12.0.7 为防止雷电波
钢筋混凝土结构后浇带施工技术特点
在对钢筋混凝土建筑施工安排后浇带,不但能够让混凝土的收缩应力下降,而且还能够很大程度的防止建筑物出现 沉降差的情况。进行后浇带施工期间,第一要确立合理的时间,一般状况下会在低温下来进行施工,而且在强度等级方 面要比构件高出一个等级,如此一来就能避免混凝土中产生裂缝。在确定后浇带的方位的工作中,要掌握好消耗方面的问题,同时后浇带的距离方面的具体情况,要根据计算来获取。另外,在对宽度进行运算时,要将止水带构造运用到工程建设中。在采用混凝土进行施工期间,会发生混凝土收缩,出现裂缝等情况,这种情况的发生,会很大程度地降低混凝土的性能,从而影响房屋建筑的质量,延误施工进度。采用后浇带技术,主要是为了避免混凝土在内外温度相差较大的情况下出现裂 缝的情况。首先要给混凝土采取分块浇筑,之后还要留设一 条缝,先不浇筑,待最后再进行浇筑。混凝土施工期间,后浇带技术主要包括三大模块。(1)防水工程混凝土一旦混入水分,那么就会让强度受到很大的影响。因此不管在什么情况下,都要做好防水工作。在防水工程中,墙面防水