请教:谁作过环形的钢筋混凝土挡墙?
tjjtds2003
tjjtds2003 Lv.2
2009年10月09日 07:41:32
只看楼主

现有一构筑物,位于某凹地内。甲方需要将此凹地回填,故考虑作一环状的钢筋混凝土挡墙保护现有构筑物。拟建挡墙内环直径15米,内外环境高差13米。请问:1.拟定的结构方案为上端自由,下端固结的圆形水池,按池外有土,池内无水的状况设计,考虑温差产生的内力。此结构方案是否可行? 2.按现在初步手算的结果,环向近似为轴心受压(弯矩很小),压力约为600KN/M。而竖向弯矩也不大,底部最大处不到200KN.M/M(以上计算尚未加入温差内力组合)。苦恼中…………请教有过此类设计经验的朋友,该结果是否大致正常?

现有一构筑物,位于某凹地内。甲方需要将此凹地回填,故考虑作一环状的钢筋混凝土挡墙保护现有构筑物。
拟建挡墙内环直径15米,内外环境高差13米。

请问:1.拟定的结构方案为上端自由,下端固结的圆形水池,按池外有土,池内无水的状况设计,考虑温差产生的内力。此结构方案是否可行?
2.按现在初步手算的结果,环向近似为轴心受压(弯矩很小),压力约为600KN/M。而竖向弯矩也不大,底部最大处不到200KN.M/M(以上计算尚未加入温差内力组合)。苦恼中…………请教有过此类设计经验的朋友,该结果是否大致正常?
3.如果上述结果正常,该挡墙截面如何选择,配筋有何构造要求?考虑其直径和挡土高度均不小,有何加强措施?
4.是否有其他可行的方案?(上部不能加盖)

请不吝赐教
免费打赏

相关推荐

APP内打开