(求助)钢筋混凝土挡墙的计算
xiaoyun831180
2004年09月23日 12:30:58
只看楼主

本人计算一钢筋混凝土挡墙,允许承载力180KPA,填土厚7M,顶宽0.5m,我每次算得如果要承载力满足要求,底宽需7.2m,这个是不是太宽了,有没有什么好办法,比如说提高基底应力得方法,请大家帮帮我啊,非常感谢!!!

本人计算一钢筋混凝土挡墙,允许承载力180KPA,填土厚7M,顶宽0.5m,我每次算得如果要承载力满足要求,底宽需7.2m,这个是不是太宽了,有没有什么好办法,比如说提高基底应力得方法,请大家帮帮我啊,非常感谢!!!
免费打赏
yuanwei121
2004年09月23日 11:44:54
2楼
180MPA。。。。没这么大吧。。。。
回复
fjw_ok
2004年09月23日 13:00:41
3楼
问题没说明百
如果由基础控制则要处理基础
端面大了不好
回复
hljslzy
2004年09月29日 10:52:26
4楼
什么类型的,悬臂的好像在1:0.7左右,可以用半重力式的。重力式的和悬臂式
的底部都大。
回复
hydroman
2004年09月29日 20:13:38
5楼
是不是你的地基承载力没有看清楚呀?一般不会出现这样的情况的!
回复
upupup8309
2004年09月30日 09:25:26
6楼
1.8公斤的承载能力对于软基不算小了,按1:0.6-0.7坡应该没问题,7米高挡墙
可用1。贴坡式挡墙以降低土压力;2。用悬臂或扶壁挡墙,以减少基础应力。否
则基础太宽,工程量增幅太大,反而不经济。
回复
henryshi1
2008年11月05日 18:17:11
7楼
看看的先:victory: