精华汇总
水空调水泵
更多
环保空调水泵
水冷空调水泵
空调水泵计算
空调水泵选型
空调水泵扬程估算
空调水泵扬程计算
空调水泵控制柜
格兰富空调水泵
井水空调
水空调厂
水空调系统
水空调设计
空调水塔
热水空调
水空调制冷吗
地下水空调
循环水空调
中央空调水电
空调水暖
空调水系统
空调水处理
空调变频水泵
空调冷冻水泵
地下水空调系统
空调水系统设计
暖通空调水系统
空调水管道支架
#
水空调水泵
#
300
水空调水泵专题,为您提供水空调水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水空调水泵相关的专业交流讨论,更多水空调水泵相关内容请访问
土木在线论坛
!
暖通空调水泵扬程的计算
这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。 计算如下: 主机压降22kpa; 机房分集水器、过滤器等考虑50kpa; 空调末端考虑50kpa; 电动二通阀考虑45kpa; 沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合计=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系数20.9kpa;
关于空调水泵沿程损失估算
关于空调水泵沿程损失估算
关于中央空调水泵的选型
在学习《中央空调方案设计》时,讲到“一般,水系统选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号”这是为什么?为什么要小一个型号?而不选择正好的或大一个号的?
中央空调水泵旁通管的作用
建议收藏!空调水泵扬程怎么估算?
你知道空调水泵扬程怎么估算吗?今天我就来为朋友们解答一下,大家记得收藏哦~
空调水泵选型设计方法及案例
水泵选型原则及
空调水系统水泵如何配置?
空调水泵扬程按层高估算
空调水泵扬程按层高估算;如14层酒店,水泵在地下室,估算水泵扬程为3.8*14*(1.1-1.15)=60米。我一直按此使用几个项目均没有问题。按水阻力计算与本方法有差异,有一项目9层空调设计员按水阻力计算后水泵扬程取30米,结果使用时9层压力很小,我按(4.5m/层*3+3.35m/层*6)*1.15=38.64m.改造后解决了。供大家参考。提请使用阻力计算时注意。什么原因,行不行请教高手指正,差了有什么后果,供大家参考。
酒店冬夏采暖空调水泵如何选?
酒店夏季冷水机组系统采用两管制,冬季采用燃气热水锅炉供暖。不明白冬季热水泵的扬程和夏季冷水泵扬程会差别在哪里?末端的管径都一样,水流量悬殊大吗?那冬季的热水流量如何定?是否要根据冬季热负荷确定水流量?
连成的空调水泵,用SLW还是SLOW,差别?
空调冷冻水水泵,若连成的,用哪个系列的,SLW(单吸离心卧式泵)还是SLOW(双吸中开蜗壳式离心卧式泵),有什么差别?
点击加载更多
APP内打开