关于中央空调水泵变频节能
我要求厂家:根据中央空调的末端负荷的变化和空调主机的制冷运行工况自动对循环水泵进行实优化控制,自动调整水泵运行频率,使得系统水流量随空调负荷变化而同步变化,使水泵处于最佳节能工作状态,在保证末端负荷正常使用要求的前提下,达到降低电耗的目的使用变频控制循环水泵一般夏季能够节能20%,其他季节节能40%左右。取冷冻水进出水温度为参数,采用温度传感器,温差调节器以及变频器和水泵组成控制系统,例如夏季出水温度7度,回水温度12度,△T=5,使水泵的转速根据相应的负荷变化而变化。设计最低频率在30Hz以上。厂家回复:1、 如果是单台主机,水泵的变频调整,可行性不大,主要原因是主机对水流量有一定的要求,达不到标准,主机会自动保护。2、 如果是多台主机,可以进行水泵的变频调整。3、 进出水温差控制的是主机压缩机的启动数量,这部分节能体现在主机能耗中。4、 风机盘管开启数量,对主管水压有直接影响(开启越少,回水管水压越大),供应商建议通过压力感应来调节水泵的变频 。坛里有高手来看看吗?
关于变频水泵的设置(请教)
在做变频供水时,优点是取消了屋顶的水箱,另一个好处就是一般在做水泵水箱联合供水的时候,顶层的水压往往不能满足使用的要求,从而在屋顶增加局部的升压设备,增加了设备的造价.所以本人认为推广变频设备确实是一些项目所必要的.但是现在的高层建筑里边,如果使用变频设备,对建筑物的高度,或者说层数有没有具体的要求,这个本人查阅资料,但是没有找到相关的依据,所以对于18层以下的住宅给水,我使用过变频系统,但是对于18层以上的,目前还没有使用过.问题就是变频究竟是有没有一个高度的要求,或者说自身计算后的压力要求,比如说小于1.2或者1.6MPA,希望高手给以指点.这个问题一直迷茫中.
水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人