关于变频水泵的设置(请教)
hujl2001
hujl2001 Lv.4
2005年06月10日 15:58:52
只看楼主

在做变频供水时,优点是取消了屋顶的水箱,另一个好处就是一般在做水泵水箱联合供水的时候,顶层的水压往往不能满足使用的要求,从而在屋顶增加局部的升压设备,增加了设备的造价.所以本人认为推广变频设备确实是一些项目所必要的.但是现在的高层建筑里边,如果使用变频设备,对建筑物的高度,或者说层数有没有具体的要求,这个本人查阅资料,但是没有找到相关的依据,所以对于18层以下的住宅给水,我使用过变频系统,但是对于18层以上的,目前还没有使用过.

在做变频供水时,优点是取消了屋顶的水箱,另一个好处就是一般在做水泵水箱联合供水的时候,顶层的水压往往不能满足使用的要求,从而在屋顶增加局部的升压设备,增加了设备的造价.
所以本人认为推广变频设备确实是一些项目所必要的.但是现在的高层建筑里边,如果使用变频设备,对建筑物的高度,或者说层数有没有具体的要求,这个本人查阅资料,但是没有找到相关的依据,所以对于18层以下的住宅给水,我使用过变频系统,但是对于18层以上的,目前还没有使用过.
问题就是变频究竟是有没有一个高度的要求,或者说自身计算后的压力要求,比如说小于1.2或者1.6MPA,希望高手给以指点.
这个问题一直迷茫中.
免费打赏
hujl2001
2005年06月10日 16:15:09
2楼
期待高手出现中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
水84
2005年06月10日 17:08:37
3楼
当然有要求啊,不能无限的高啊。
其实高层给水设计要根据压力进行分区的,这个规范有详细的条文规范到具体设计。
拿20层的建筑举例,我设计一般会分三个区地。
回复
hujl2001
2005年06月13日 13:41:03
4楼
斑竹说的是,不过我想知道,
对于18~25层的建筑,是否使用建议使用变频系统供水.