探讨:空调循环水泵能变频吗?如何控制?
ktchenggang
2005年11月28日 01:51:15
来自于中央空调
只看楼主

近来有许多同仁因为水泵的变频和控制问题发生了一些意见分歧,我在这方面也很疑惑。1、空调循环水泵能变频吗?2、变频后流量变化扬程是否受到影响?最不利末端水流量能否够用?系统是否需加设定压设备? 3、变频后制冷主机会受到什么样的影响?4、变频是用什么方式来控制的?温度?压差?还是阀门的开启度? 请大家一起来探讨一下。

近来有许多同仁因为水泵的变频和控制问题发生了一些意见分歧,我在这方面也很疑惑。

1、空调循环水泵能变频吗?
2、变频后流量变化扬程是否受到影响?最不利末端水流量能否够用?系统是否需加设定压设备? 
3、变频后制冷主机会受到什么样的影响?
4、变频是用什么方式来控制的?温度?压差?还是阀门的开启度?
 
请大家一起来探讨一下。
免费打赏
张三
2005年11月28日 10:10:17
2楼
冷饭!
回复
ktchenggang
2005年11月28日 11:08:55
3楼
张三版主,冷饭也好热饭也罢,你可能太高了,我看过你的一些帖子,从专业技术和现场经验角度来讲你好像并不比大家……!
而这个话题是现在一些技术人员包括设计院的一些人员所关心的。
从节能角度来讲应该采用变频,可到底怎么去做是一些人所茫然的。
你作为一个板块的版主首要任务是如何把大家关心的话题集中起来并深入进行讨论,我不过是代你而劳而已。
我觉得zht2004版主才更具有一个版主所应有的责任心和责任感!
回复
njzxh
2005年11月28日 11:13:58
4楼
楼主,看看大家的热烈程度再置顶吧,我先帮你顶一下.


三哥在苦心经营深水版块,一般来这边比较少,虽然只两个字,但有他回贴说明你这话题还是让他眼球转了好几下:) ,楼主就不要这样说三哥,你可以查查看,这话题真的被讨论过不少次.
回复
农民不懂高压电
2005年11月28日 12:21:38
5楼
毛主席说:革命不是请客吃饭。
高手不愿发言,咱低手来讨论讪。
事无常理,所以有三个臭皮匠顶过诸葛亮。
下面的链接是制冷板块里Luo2005发表的关于一次泵变流量:
http://co.163.com/forum/content/840_222065_1.htm
回复
ktchenggang
2005年11月28日 16:18:25
6楼
大家可以参考一下下面帖子的观点

冷冻水系统有必要用供/回水温差来控制水泵吗
http://co.163.com/forum/content/1480_176566_1.htm
回复
ktchenggang
2005年11月28日 17:40:23
7楼
转帖:luo2005 2005-11-26 14:18:19.0  http://co.163.com/forum/content/840_222065_1.htm 

一次泵变频系统的设计要点
A. 冷水机组
? 选择对蒸发器最小流量限制低的冷水机组。应该说设备已经走在设计的前头,特灵等机组最小流量可到30%,不过推荐用到50%。
? 保证在变流量的范围内,冷水机组COP波动不大。
? 选择允许较大流量变化率的冷水机组。从100%到50%的变化在2分钟内完成,而不引起出水温度大的波动。

B. 旁通阀
? 一定选择质量好的牌子。选择等比例特征的阀门。该阀断电时常开,有国外资料甚至要求带弹簧复位执行器,以确保系统的安全(断电后水仍有回路),公称压力要高一点,因他长期在较大的压差下工作。
? 控制旁通阀的压差传感器或流量计精度要高,控制上的滞后要尽量减小。
? 旁通管只承担保证冷水机组最小流量的功能,管道应尽可能短,阻力要小,有资料推荐不小于0.25 Kpa, 旁通阀的最大流量不大于3m/s,(阀门性能要求),阀门与管道不一定同径。

C. 冷水机组的工作程序
? 有资料显示为保证出水温度稳定,在启动第二台机组前,先把第一台的卸载到50-60%。(这是美国一些人的经验,还没想明白有什么具体的好处)
? 冷水机组电动关断阀要慢开,在2分钟之内开到100%的位置。就为了保证流量不增加太快。2分钟已经属于快的了,只有最新的冷水机组才允许。所以有人建议这个阀也用等比例控制阀。
? 用出水温度控制加机。当测到出水温度高于设定温度10-15分钟时,下一台机组启动。
? 用实际运行电流RLA和额定电流的比值控制减机。如果(Σ%RLA /(n-1) )小于设定的值(有厂家推荐80%)10-15分钟时,减掉一台。

D. 系统的特征
? 水泵和冷水机不用一一对应,由一根共用集管连接,机组和水泵分别控制。
? 把系统内的空调机组分组,错开启停,以避免系统流量变化太快。
? 确保各环路动态平衡,这是系统正常工作的基础,不能马虎。如果需要,各回路要装调节阀。

E. 水泵控制
? 用安装在最不利环路上的压差变送器控制水泵的变频和启停,与二次泵变频控制一样。有资料提出用供回水温差来控制,理论上更准确。但温度控制滞后,同等精度的仪器比压差贵,在回路平衡的情况下,温度控制没有突出优点。有资料说温度控制不准确,因此不推荐用。
? 用泵的转速控制泵的加减,范围一般在30%~90%。

美国的资料表明,他们已经做了多种尝试,从单机100RT到10000RT,1台到10台,离心、螺杆、旋涡、吸收、模块等所有机型,串联、并联组合都能成功。

前些时有一个项目打算用一次泵变频系统,于是查了中英文不少资料,以上就是总结的一些概要。但后来业主放弃了,很遗憾。各位有机会试一试吧。到时别忘把你的经验与我分享。
回复
张三
2005年11月28日 20:07:45
8楼
楼上是转贴了人家的东东。在http://co.163.com/forum/content/840_222065_1.htm
里俺已经有贴参与讨论!
回复
ktchenggang
2005年11月28日 20:59:37
9楼
张老三你没有看到上面写着:转:luo2005   吗????

你如果想参与这里的讨论就请你详细阐述你自己的论点来供大家讨论。
回复
acr
2005年11月30日 12:01:15
10楼
变频吧
末端实在不行加小泵,总比大泵能耗低吧。
回复
ktchenggang
2005年11月30日 23:47:04
11楼
末端加小泵?是否很麻烦
回复

相关推荐