关于中央空调水泵变频节能
xuwei691
xuwei691 Lv.3
2011年05月04日 17:26:55
来自于中央空调
只看楼主

我要求厂家:根据中央空调的末端负荷的变化和空调主机的制冷运行工况自动对循环水泵进行实优化控制,自动调整水泵运行频率,使得系统水流量随空调负荷变化而同步变化,使水泵处于最佳节能工作状态,在保证末端负荷正常使用要求的前提下,达到降低电耗的目的使用变频控制循环水泵一般夏季能够节能20%,其他季节节能40%左右。取冷冻水进出水温度为参数,采用温度传感器,温差调节器以及变频器和水泵组成控制系统,例如夏季出水温度7度,回水温度12度,△T=5,使水泵的转速根据相应的负荷变化而变化。

我要求厂家:
根据中央空调的末端负荷的变化和空调主机的制冷运行工况自动对循环水泵进行实优化控制,自动调整水泵运行频率,使得系统水流量随空调负荷变化而同步变化,使水泵处于最佳节能工作状态,在保证末端负荷正常使用要求的前提下,达到降低电耗的目的
使用变频控制循环水泵一般夏季能够节能20%,其他季节节能40%左右。
取冷冻水进出水温度为参数,采用温度传感器,温差调节器以及变频器和水泵组成控制系统,例如夏季出水温度7度,回水温度12度,△T=5,使水泵的转速根据相应的负荷变化而变化。
设计最低频率在30Hz以上。
厂家回复:
1、 如果是单台主机,水泵的变频调整,可行性不大,主要原因是主机对水流量有一定的要求,达不到标准,主机会自动保护。
2、 如果是多台主机,可以进行水泵的变频调整。
3、 进出水温差控制的是主机压缩机的启动数量,这部分节能体现在主机能耗中。
4、 风机盘管开启数量,对主管水压有直接影响(开启越少,回水管水压越大),供应商建议通过压力感应来调节水泵的变频 。
坛里有高手来看看吗?
xuwei691
2011年05月04日 17:27:48
2楼
我们大都是采用开利风冷机组
回复
xuwei691
2011年05月04日 17:31:21
3楼
有人在吗?
回复
aaron813
2011年05月04日 21:24:49
4楼
不是有变频的主机吗?建议咨询一下主机厂家的技术人员,看用变频主机+水泵定频和定频主机+水泵变频,谁节能和谁容易实现些
回复
fan4994
2011年05月05日 09:40:23
5楼
学习了
回复
xuwei691
2011年05月05日 21:32:01
6楼
回复
xuwei691
2011年05月09日 09:37:46
7楼
主机已经变频,水泵就要定频率吗?
回复
xianqy
2011年05月09日 10:41:50
8楼
可以做变频,而且效果很好。在水泵节能的同时解决了螺杆机组开机时由于冷却水温度过低造成的跑油问题。
回复
xuwei691
2011年05月09日 14:49:17
9楼

谢谢。但我这里是开利风冷模块水冷机组,可行?
回复
adingkgb
2011年05月09日 20:44:16
10楼
水泵变频可以做,即使单台水泵也未必一定不行
当然前提是主机本身的变流量工况范围有多大,这个可以看看主机技术资料,看看其最小允许流量是多少。

另外,变频控制的策略是根据水温差控制还是压差控制,这个要结合你末端设备的情况累定。
如果末端设备是不具有主动调节流量功能的(没有电动调节阀),那么就应该采用温差控制法;如果末端设备具有主动调节流量功能的(有电动调节阀),那么应该采用压差控制法。
回复
mimimumu
2011年05月10日 09:41:52
11楼
楼主没有说明你的用户端的设备形式,无法确定是量调节还是质调节。
回复

相关推荐