中央空调系统水泵变频技术节能改造
huichikt
huichikt Lv.7
2018年07月30日 10:11:28
来自于中央空调
只看楼主

中央空调系统在现代企业及生活环境改善方面极为普遍,而且某此生活环境或生产工序中是属必须的,即所谓人造环境,不仅是温度的要求,还有湿度、洁净度等。 中央空调在工作的过程中需要通过冷凝水管将产生的冷凝水排到室外或者是卫生间,如果没有中央空调水泵的时候,被存贮下来的冷凝水就会依靠重力作用向下排泄,造成了冷凝水管在远离内机的地方要下垂,这在无形中增加了吊顶天花板的厚度。如果有了中央空调水泵,水泵就能将冷凝水克服重力作用向上排掉,不需要额外增加天花板的厚度,这是中央空调水泵所起到的重要作用。

中央空调系统水泵变频技术节能改造.jpg

中央空调变频系统改造方案

该饭店中央空调系统改造前的主要设备和控制方式:450冷吨冷气主机2台,型号为特灵二极式离心机,两台并联运行;冷冻水泵2台,扬程28米配有功率45KW,冷却水泵有2台,扬程35米,配用功率75KW。均采用两用一备的方式运行。

由于中央空调系统设计时必须按天气最热、负荷最大时设计,且留有10%-20%左右的设计余量。其中冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应的调节。这样,冷冻水、冷却水系统几乎长期在大流量、小温差的状态下运行,造成了能量的极大浪费。

制冷模式下冷冻水泵系统的闭环控制:在保证最末端设备冷冻水流量供给的情况下,确定一个冷冻泵变频器工作的最小工作频率,将其设定为下限频率并锁定,变频冷冻水泵的频率调节是通过安装在冷冻水系统回水主管上的温度传感器检测冷冻水回水温度,再经由温度控制器设定的温度来控制变频器的频率增减。冷却水系统的闭环控制:通过控制变频器的输出频率来调节冷却水流量,从而达到在保证中中央空调机组正常工作的前提下达到节能增效的目的。

中央空调系统进行变频改造的优点:当冷却水出水温度低于温度上限设定值时,采用冷却管进、出水温度差来调节方式没有将出水温度低这一因素加入节能考虑范围,而仅仅由温度差来对频率进行无极调速,而采用上、下限温度来调节方式充分考虑这一因素,因而节能效果更为明显。

文章转载自上海惠驰空调电器有限公司

免费打赏

相关推荐

APP内打开