每次按100M,5米扬程,算出来的扬程太大了。。很困惑,有个项目,三层楼,3700平方。28米的扬程到三楼末端效果很差。。然后另一个项目14层楼,8000平方,36米的扬程,效果很好。。望大神帮忙指点一二。。
每次按100M,5米扬程,算出来的扬程太大了。。很困惑,有个项目,三层楼,3700平方。28米的扬程到三楼末端效果很差。。然后另一个项目14层楼,8000平方,36米的扬程,效果很好。。望大神帮忙指点一二。。
水泵扬程计算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1 。
其中, H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。
通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。
按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程计算公式(mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。
相关推荐