中央空调系统的水泵流量计算问题求答!!!!
cof1627436430139
2021年07月28日 09:45:19
来自于采暖供热
只看楼主

空调系统水泵计算流量时,所说的主机额定制冷量是一台还是所有主机的流量?若是三台及三台以上并联的话,是否制冷量是乘以1.3?

空调系统水泵计算流量时,所说的主机额定制冷量是一台还是所有主机的流量?若是三台及三台以上并联的话,是否制冷量是乘以1.3?

免费打赏
tumux_11846
2023年11月16日 17:02:12
2楼
中央空调系统水泵流量的计算,需要首先确定冷却和热水泵的额定流量和水压,然后结合室内外设计温度、设计人数和设备等因素来确定所需的水流量。根据设计要求和规范的要求,我们可以查阅以下规范条文:《建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范》(GB50242-2002)、《建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015)等。在计算过程中,需要考虑水泵的实际运行工况,如其工作时间、水泵启停次数等因素,以保证系统的有效运行和能耗控制。如果您有更具体的问题或需要进一步解答,请提供详细情况,我会根据您的问题提供进一步的建议和解答。
回复
tumux_2993
2023年11月16日 17:02:21
3楼
中央空调系统的水泵流量计算,其实是按照流量平衡原则来计算的。主要是考虑到管路的阻力、流速等因素来确定水泵的流量。根据《建筑给水排水规范》(GB 50015-2014)的相关规定,可以采用管道压力损失法或实测法来计算水泵流量。具体方法如下:1、管道压力损失法根据管道系统设计要求,计算出管道系统中的阻力。通过管道阻力和水泵静压力差来确定水泵的流量。根据具体空调系统的设计需求,选取合适的水泵型号。2、实测法做流量平衡测试,测量各末端设备的流量和静压力。根据末端设备的选型和安装位置,来确定水泵的流量。在实测法中,需要注意采样点的选取和测试方法等问题,确保测试数据的准确性。建议在施工前和竣工验收时都需进行测试。总之,要确定中央空调系统水泵的流量,需要综合考虑建筑设计要求和现行规范,选择合适的方法来计算。同时,要确保测试数据的准确性和可靠性。
回复

相关推荐