空调变频水泵转速降低扬程是不是也降低
小小兵
小小兵 Lv.7
2011年06月09日 15:45:20
来自于中央空调
只看楼主

变频水泵转速降低扬程是不是也降低?如果空调负荷减少,冷水流量相应减少,那么一次或二次冷水泵变频调速后末端设备还有冷水流过吗?

变频水泵转速降低扬程是不是也降低?如果空调负荷减少,冷水流量相应减少,那么一次或二次冷水泵变频调速后末端设备还有冷水流过吗?
免费打赏
zfc08
2011年06月09日 22:45:03
2楼
期待答案!呵呵,学习
回复
panzhengxiongwj
2011年06月09日 23:54:30
3楼
对的,降低。有个比例关系
回复
snail_yin
2011年06月10日 09:02:56
4楼
冷水流量减少,管道阻力也就下降了。
变频系统最好的控制方式就以最不利环路的最后一个末端的压差作为变频控制的控制量,达到保证最不利末端水量的要求,从而解决楼主的担心。
回复
wangtaoluck
2011年06月10日 11:14:42
5楼
冷水流量减少,管道阻力也就下降了。
变频系统最好的控制方式就以最不利环路的最后一个末端的压差作为变频控制的控制量,达到保证最不利末端水量的要求,从而解决楼主的担心。
回复
zzpzzp217
2011年06月10日 11:28:02
6楼
新人向大家学习学习。
回复
mengyuan0415
2011年06月10日 14:51:16
7楼
学习中,希望能获得理想的知识
回复
adingkgb
2011年06月10日 15:16:42
8楼
水泵频率下降,工作扬程未必降低。
水泵的工作扬程是水泵运行特性曲线和系统管网阻力特性曲线的焦点
如果系统不变化,单纯水泵转速降低,那么水泵工作养成是降低的
如果是系统阻力特性也在变化,那么水泵工作养成如何变化就不一定了
这个还和频率的控制策略有关
比如是定压差控制的,那么当系统末端需用流量减少,末端压差升高,水泵扬程也相应升高,此时水泵降频,依然维持设定压差,那么水泵的扬程就基本不变(但流量减少)
如果是末端不具有主动调节功能,水泵频率是供回水温差控制的,当供回水温差降低,水泵降频,此时水泵非但流量下降,工作扬程也下降
回复
zhangyiwen1980
2011年06月13日 14:29:59
9楼
末端加了电动二通阀应该不没什么问题了。
回复
yexiaolove
2011年06月14日 11:06:28
10楼



这个解释非常清晰了。thx
回复
bldwh
2011年06月15日 19:37:40
11楼
学习……………………………………