空调变频水泵转速降低扬程是不是也降低
小小兵
小小兵 Lv.7
2011年06月09日 15:45:20
来自于中央空调
只看楼主

变频水泵转速降低扬程是不是也降低?如果空调负荷减少,冷水流量相应减少,那么一次或二次冷水泵变频调速后末端设备还有冷水流过吗?

变频水泵转速降低扬程是不是也降低?如果空调负荷减少,冷水流量相应减少,那么一次或二次冷水泵变频调速后末端设备还有冷水流过吗?
免费打赏
thomasbacco
2011年06月18日 10:51:42
12楼
有少量水流过
回复
ejiewqs
2011年06月22日 16:57:03
13楼
版主的解释已经很清楚了,水泵的变频特性与管网的阻力特性变化是一致的,也就是水泵流量下降,管网的阻力也下降,这要看末端是定温差还是定压差
回复
ymch8866
2011年06月22日 21:58:53
14楼
学习....................
回复
zsyh_101325
2011年11月10日 13:45:16
15楼
回复
zsyh_101325
2011年11月10日 13:46:07
16楼
学习就学习 呵
回复
浩叔聊机电
2011年11月14日 20:01:46
17楼
给水变频有两种
1、恒压变频
2、变压变频
第一种扬程不变
第二种扬程改变
两种的远传压力表(或流量计)位置不同,
回复