大家的空调水是怎么处理的
我们的空调冷却水和冷冻水用的是归丽晶加药罐,也用过电子除垢器。大家的都是用过什么形式的水处理设备,效果怎么样,交流一下。
暖通空调水泵扬程的计算
这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。 计算如下: 主机压降22kpa; 机房分集水器、过滤器等考虑50kpa; 空调末端考虑50kpa; 电动二通阀考虑45kpa; 沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合计=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系数20.9kpa;
空调水垢形成危害与案例
关于空调水路阀门选型问题
本人从事空调行业也有几年时间了。但是对于空调水系统中阀门的设计还存在很多疑问,希望各位同行能够积极贡献自己成熟的心得和经验。让大家在设计中多一点自信,少点错误!
空调水路冬季试压的问题。
我做的一个项目,办公楼空调,预计12月份按装完毕,完毕后在吊顶装修以前准备打压试验,怎么解决防冻问题啊?希望有实际工程经验的同仁多指教啊!!多谢!
空调水管的厚度如何定义
对于空调水管当管径大于150mm以上后,似乎就找不到国家规范所定义的,毕竟150mm以上的管子也大量应用了镀锌焊接钢管和螺旋焊接钢管,难不成真的去按< >里的公式计算设计厚度吗? 那我们平时所谓的国标管到底是多厚呢?
关于空调水扬程的确定问题。
空调水的流量一般是比较容易确定的。可以根据冷水机组的要求进水流量进行简单估算。但是对于扬程问题似乎有些困难。当前实际使用中的空调项目也存在着不少高扬程运行的案例。经查水泵参数,在相同流量下,扬程的变化对耗电量来说也是急速增加的例如某样本数据:在200立方每小时的流量前提下。20米的扬程功率为15KW,而28米的扬程功率为30KW,60米的扬程功率为60KW。由此可见合理确定水泵扬程对于系统节能的重要。请大家谈谈!
关于空调水泵沿程损失估算
关于空调水泵沿程损失估算
中央空调水管流速的问题?
我现在做设计,现在流速一直困扰这我? 请同行指教。。。。。就是水管中流速设计多大?多大是比较合理?急急急.................................