现在空调水泵的变频是通过什么控制为多啊?
现在空调水泵的变频是通过什么控制为多啊?有人说通过压力。有人说通过温度有人说读取冰水机的负荷率。其实冷冻水与冷却水是不是应该不同呢?
泳池热泵(空调)PLC控制柜
验证机:1台产量:初期约10台/月现求报价.(因本公司在广州永和开发区) 所以最好是广州/珠三角附近的公司.期望长期合作.谢谢.技术参数见附件
暖通空调水泵扬程的计算
这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。 计算如下: 主机压降22kpa; 机房分集水器、过滤器等考虑50kpa; 空调末端考虑50kpa; 电动二通阀考虑45kpa; 沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合计=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系数20.9kpa;
关于空调水泵沿程损失估算
关于空调水泵沿程损失估算
中央空调水泵旁通管的作用
各种水泵、风机、空调的二次控制原理图
图纸简介: 本图纸内容为各种水泵、风机等的二次控制设计,主要包括:生活及消防水泵一用一备,双电源控制原理,冷却塔原理,双速排风机原理,空调系统控制等等,很齐全,希望对大家有所帮助。 投稿网友: zhang11h 上传时间: 201
空调水系统水泵如何配置?
建议收藏!空调水泵扬程怎么估算?
你知道空调水泵扬程怎么估算吗?今天我就来为朋友们解答一下,大家记得收藏哦~
空调水泵选型设计方法及案例
水泵选型原则及
空调水泵扬程按层高估算
空调水泵扬程按层高估算;如14层酒店,水泵在地下室,估算水泵扬程为3.8*14*(1.1-1.15)=60米。我一直按此使用几个项目均没有问题。按水阻力计算与本方法有差异,有一项目9层空调设计员按水阻力计算后水泵扬程取30米,结果使用时9层压力很小,我按(4.5m/层*3+3.35m/层*6)*1.15=38.64m.改造后解决了。供大家参考。提请使用阻力计算时注意。什么原因,行不行请教高手指正,差了有什么后果,供大家参考。