无功补偿控制器BKVQ-18V
无功补偿控制器BKVQ-18V是由江苏贝肯电气荣誉出品,该产品运用于低压无功补偿柜,可自动手动切换。 全数字化设计,交流采样,人机界面采用大屏幕LCD中文液晶显示器。秉承以人为本的设计理念,模块化组装,外观流线设计。可实时显示A、B、C相的功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率、电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率、频率的平均值及电容投切状态等信息。设置参数中文提示,数字输入。电容器控制方案支持三相补偿、分相补偿、综合补偿方案,可通过菜单操作进行设置控制方案。电容器投切控制程序支持等容/编码(1:2、1:2:3、1:2:4:8…)及模糊控制投切方式。具有手动补偿/自动补偿两种工作方式。取样物理量为无功功率,具有谐波测量及保护能。控制器具有RS-485,MODBUS标准现场总线通讯接口中,方便接入智能开关柜系统。
关于无功补偿的一些问题
1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考