求教无功补偿控制器的选用
xinxirong
xinxirong Lv.14
2008年08月29日 16:21:06
只看楼主

一般有6步、12步无功补偿控制器。有没有9步、10步、15步、20步的无功补偿控制器,如果没有的话,那么变压器很大的时候,只能选更大的电容才行?能不能一台变压器选用两台无功补偿控制器?某型号配电柜的样本写的是:600宽可装15个15kVar电容,800宽最多可300kVar。不知是20x15kVar=300kVar还是10x30kVar=300kVar?设计的时候,比如315kVA、400 kVA、500kVA、630kVA、800kVA、1000kVA、1250kVA、1600kVA、2000kVA、2500kVA应该怎样选择电容补偿的方案?

一般有6步、12步无功补偿控制器。有没有9步、10步、15步、20步的无功补偿控制器,如果没有的话,那么变压器很大的时候,只能选更大的电容才行?
能不能一台变压器选用两台无功补偿控制器?
某型号配电柜的样本写的是:600宽可装15个15kVar电容,800宽最多可300kVar。不知是20x15kVar=300kVar还是10x30kVar=300kVar?
设计的时候,比如315kVA、400 kVA、500kVA、630kVA、800kVA、1000kVA、1250kVA、1600kVA、2000kVA、2500kVA应该怎样选择电容补偿的方案?
免费打赏
扬州华锦电气
2008年08月31日 14:21:07
2楼
给个邮箱地址我发点资料给你看下或发邮件给我索取 88085235@163.com
回复
xinxirong
2008年09月02日 17:13:06
3楼
到底几台电容柜的接触器是用同一个补偿控制器控制的,还是每个柜一个补偿控制器?
回复
wqc.54899
2009年08月20日 21:25:21
4楼
遇到了同样的问题了。:Q :Q :Q
回复
ksxhhysgl
2009年08月23日 18:50:27
5楼
一般电容补偿控制器是6路,10路和12路,没见过更多的,另外一种三相和单相混合补偿的控制器,目前见过最多也就三相共补和单相分补一共18路.
常用电容补偿柜可以分主柜和辅柜,用一个10路的补偿控制器,主柜可以接10路电容,辅柜也可以接10路电容,辅柜的电容投切即跟主柜的电容同步动作,主柜投第一路,辅柜也是投第一路.原理就是在主柜切换电容接触器上加一常开点,用来控制辅柜的切换电容接触器,辅柜手动投入就是单独手动制作其投入.一般在变压器容量超过800KVA时,我们经常是这样设二台电容柜.也有做过一台主柜二台辅柜的.
三相和单相混合补偿的电容柜因期补偿控制器一般都是控制复合开关,不能用主柜和辅柜这样控制方式,最多18路控制时,因回路多元器件多一台柜装不下,而将复合开关,补偿电容,电抗器等分装到二台柜内.但补偿控制器还是一个
回复

相关推荐

APP内打开