低压无功补偿控制器频繁投切为什么?
kfzkybiii
kfzkybiii Lv.2
2013年11月23日 19:55:44
只看楼主

现在有个项目用的正泰的无功补偿控制器NWK1-G型。目前出现了他的超前灯和滞后灯经常的频繁交替的亮,继电器就频繁的工作,电容频繁的投切, 造成继电器和线路经常的被烧毁。他现在带的负载有两个大功率的变频器,1000的变压器,目前线路电流大概用了1000A。曾尝试投切延时调大,投入门限调小, 都没有效果!想请教各位大神, 有没有什么好的办法可以解决!

2013年11月24日 09:57:10
2楼
功率因数控制器上有可调的投、切延时功能的。产生的原因主要是负荷电流频繁变化量大。实际情况中,摸索规律,可用手动投、切方法。也可用付柜手动,主电容补偿柜用自动。
回复
qwmt123
2013年11月24日 11:28:44
3楼
学习了,这个不知道,不过帮忙顶顶。
回复
wxdchgs
2013年11月24日 14:57:51
4楼
是每次投入的电容容量太大了吧:不投时滞后,投了又超前。
回复
loujinpu
2013年11月24日 20:58:54
5楼
产生的原因主要是1,负荷电流频繁变化量大2,单组电容容量大
回复
wangxf
2016年05月19日 13:59:49
6楼
赞同楼上的说法!
回复
火柴1123
2016年05月20日 15:23:04
7楼
一投过补了,单投容量太大了
回复
xiangyigao
2016年05月22日 00:59:59
8楼
有大功率变频器的话,咨询一下变频器的供应商,考虑增加电抗器,提高变频器的功率因数,避免电容柜频繁投切。大功率感性负载的话,要考虑就地补偿。
回复
电气书生
2016年05月22日 11:14:29
9楼
都分析的好有道理啊
回复
qq_1446088822973
2016年05月22日 15:27:10
10楼
可能是电容不匹配吧,建议减小电容容量增加电容路数。
回复
huashi1993
2016年05月23日 16:36:46
11楼
楼上说的太好了
回复