中央空调水泵旁通管的作用
老瞿
老瞿 Lv.8
2015年01月13日 09:28:57
来自于中央空调
只看楼主

这图上出现了水泵旁通管,这样的设计你见过么?设置这根旁通管有没有实际意义呢?我这里有两种意见,一种是这种旁通管有实际意义,当水泵突然停机,水由于惯性作用仍然是流动的,当没有增加旁通管时水从水泵进水口进入对叶轮造成较大的冲击损伤,增加时则大部分水从旁通管流过避免了水泵叶轮过大的损伤。另一种是这种旁通管没有实际意义,因为主管的流速并不大,经过系统的阀门,弯头,Y型过滤器等等相关部件,水流的冲击也会大大减少,再加上我们工程上面使用的止回阀在机房中是垂直安装的压力式止回阀,水压达到一定程度才能够冲开止回阀,当水泵突然停机,经过短暂的时间由于水流动能的减小,止回阀很快会被关闭,从而起到对叶轮的一个保护。

这图上出现了水泵旁通管,这样的设计你见过么?设置这根旁通管有没有实际意义呢?
我这里有两种意见,一种是这种旁通管有实际意义,当水泵突然停机,水由于惯性作用仍然是流动的,当没有增加旁通管时水从水泵进水口进入对叶轮造成较大的冲击损伤,增加时则大部分水从旁通管流过避免了水泵叶轮过大的损伤。另一种是这种旁通管没有实际意义,因为主管的流速并不大,经过系统的阀门,弯头,Y型过滤器等等相关部件,水流的冲击也会大大减少,再加上我们工程上面使用的止回阀在机房中是垂直安装的压力式止回阀,水压达到一定程度才能够冲开止回阀,当水泵突然停机,经过短暂的时间由于水流动能的减小,止回阀很快会被关闭,从而起到对叶轮的一个保护。
你是怎么看待的?

E7Z5HEYVC15A7YEVR@$E3MC.jpg

zhang41005
2015年01月13日 13:24:00
2楼
本帖最后由 zhang41005 于 2015-1-13 13:25 编辑

这东西不是很清楚,但止回阀不会保护顺流方向吧?
如果进水压力稍大自然就冲开止回阀,回灌水流多大都冲不开止回阀,除非冲坏止回阀。。
个人愚见。。

对于楼主的问题,我觉得安装还是有好处的,至少在不利情况发生时候可以缓解水泵的冲击力。。旁通管帮忙泄压~
回复
高衙内
2015年01月13日 13:29:34
3楼
我认为是泄压的一种措施,我们采用补水泵定压的项目中通常用的是超压泄水电磁阀来泄压的
回复
高衙内
2015年01月13日 13:30:55
4楼
然后从水泵入口这一端用电接点压力表取信号
回复
zhang41005
2015年01月13日 13:35:24
5楼
gsfdot 发表于 2015-1-13 13:30 然后从水泵入口这一端用电接点压力表取信号跟1楼是一样的意思?只不过一个是检测到超压后直接泄水,一个是增加一个水流通路,超压后自动“旁流”?~
回复
liuhongqiangtumu
2015年01月13日 13:38:30
6楼
这是冷冻水系统的还是冷却水系统的?
回复
liuhongqiangtumu
2015年01月13日 13:41:32
7楼
如果是二级泵系统,前面有初级泵的话二级泵停掉水击现象还是比较严重的,设置旁通是有必要的。
回复
zhang41005
2015年01月13日 13:55:18
8楼
liuhongqiangtumu 发表于 2015-1-13 13:41 如果是二级泵系统,前面有初级泵的话二级泵停掉水击现象还是比较严重的,设置旁通是有必要的。恍然大悟 茅塞顿开
回复
暖通新人曾
2015年01月13日 14:06:12
9楼
又学到了新的知识~~!!
回复
qq_1414543255348
2015年01月13日 14:44:00
10楼
1、毫无作用,也有可能是设计人员太高大上了
水泵突然停机,止回阀肯定立马关闭,根据现场经验,反冲击时间很短,应该不足以造成伤害。
2、有独特作用,只是局部图纸,无法从系统上判断,是一次系统还是一二次系统,是定流量还是变流量,很难分析设计的意图
回复
yxlweihai
2015年01月13日 16:09:43
11楼
学到新知识了。
回复

相关推荐

APP内打开