中央空调水泵旁通管的作用
老瞿
老瞿 Lv.8
2015年01月13日 09:28:57
来自于中央空调
只看楼主

这图上出现了水泵旁通管,这样的设计你见过么?设置这根旁通管有没有实际意义呢?我这里有两种意见,一种是这种旁通管有实际意义,当水泵突然停机,水由于惯性作用仍然是流动的,当没有增加旁通管时水从水泵进水口进入对叶轮造成较大的冲击损伤,增加时则大部分水从旁通管流过避免了水泵叶轮过大的损伤。另一种是这种旁通管没有实际意义,因为主管的流速并不大,经过系统的阀门,弯头,Y型过滤器等等相关部件,水流的冲击也会大大减少,再加上我们工程上面使用的止回阀在机房中是垂直安装的压力式止回阀,水压达到一定程度才能够冲开止回阀,当水泵突然停机,经过短暂的时间由于水流动能的减小,止回阀很快会被关闭,从而起到对叶轮的一个保护。

这图上出现了水泵旁通管,这样的设计你见过么?设置这根旁通管有没有实际意义呢?
我这里有两种意见,一种是这种旁通管有实际意义,当水泵突然停机,水由于惯性作用仍然是流动的,当没有增加旁通管时水从水泵进水口进入对叶轮造成较大的冲击损伤,增加时则大部分水从旁通管流过避免了水泵叶轮过大的损伤。另一种是这种旁通管没有实际意义,因为主管的流速并不大,经过系统的阀门,弯头,Y型过滤器等等相关部件,水流的冲击也会大大减少,再加上我们工程上面使用的止回阀在机房中是垂直安装的压力式止回阀,水压达到一定程度才能够冲开止回阀,当水泵突然停机,经过短暂的时间由于水流动能的减小,止回阀很快会被关闭,从而起到对叶轮的一个保护。
你是怎么看待的?

E7Z5HEYVC15A7YEVR@$E3MC.jpg

免费打赏
keqianggod
2015年01月13日 17:02:30
12楼
本帖最后由 keqianggod 于 2015-1-13 17:08 编辑

防止水锤袭击叶轮~
大系统用
停机后管道里面的水由于惯性作用,还是在流动的,
假如里面有10吨水,惯性的冲击是非常大的。
加旁通后可以避免水冲击叶轮
回复
fortunemin
2015年01月13日 18:09:12
13楼
不知道实际工程当中,哪种类型的项目会装旁通管啊?我接触过的都没装旁通管
回复
myxuan
2015年01月13日 20:19:50
14楼
对于热水,加旁通管+止回阀是规范的要求,锅炉房规范10.1.3条“在热水循环水泵的进、出口母管之间,应装设带止回阀的旁通管……”冷水就没有那个必要了。
回复
lytx_616
2015年01月13日 21:42:41
15楼
防水锤旁通
回复
老瞿
2015年01月14日 08:26:09
16楼
myxuan 发表于 2015-1-13 20:19 对于热水,加旁通管+止回阀是规范的要求,锅炉房规范10.1.3条“在热水循环水泵的进、出口母管之间,应装设带 …好的,我去看看。
回复
浩叔聊机电
2015年01月14日 08:57:13
17楼
泵是变频的?二次水是变流量的?如是,必须。
回复
老瞿
2015年01月14日 09:06:44
18楼
tianjin_冯浩37 发表于 2015-1-14 08:57 泵是变频的?二次水是变流量的?如是,必须。水泵不是变频的,没有二级泵,但这个是变流量的,你讲这个必须要,可以详细说明么?
回复
jing20135
2015年01月14日 09:16:25
19楼
zhang41005 发表于 2015-1-13 13:55 恍然大悟 茅塞顿开涨姿势了,非常感谢!
回复
jing20135
2015年01月14日 09:18:07
20楼
如果安装上水锤消能器,一切都解决了。
回复
浩叔聊机电
2015年01月14日 09:21:18
21楼
当流量变化时,有一部分流量不经过循环泵,走旁通管。
回复