这图上出现了水泵旁通管,这样的设计你见过么?设置这根旁通管有没有实际意义呢?我这里有两种意见,一种是这种旁通管有实际意义,当水泵突然停机,水由于惯性作用仍然是流动的,当没有增加旁通管时水从水泵进水口进入对叶轮造成较大的冲击损伤,增加时则大部分水从旁通管流过避免了水泵叶轮过大的损伤。另一种是这种旁通管没有实际意义,因为主管的流速并不大,经过系统的阀门,弯头,Y型过滤器等等相关部件,水流的冲击也会大大减少,再加上我们工程上面使用的止回阀在机房中是垂直安装的压力式止回阀,水压达到一定程度才能够冲开止回阀,当水泵突然停机,经过短暂的时间由于水流动能的减小,止回阀很快会被关闭,从而起到对叶轮的一个保护。
这图上出现了水泵旁通管,这样的设计你见过么?设置这根旁通管有没有实际意义呢?
我这里有两种意见,一种是这种旁通管有实际意义,当水泵突然停机,水由于惯性作用仍然是流动的,当没有增加旁通管时水从水泵进水口进入对叶轮造成较大的冲击损伤,增加时则大部分水从旁通管流过避免了水泵叶轮过大的损伤。另一种是这种旁通管没有实际意义,因为主管的流速并不大,经过系统的阀门,弯头,Y型过滤器等等相关部件,水流的冲击也会大大减少,再加上我们工程上面使用的止回阀在机房中是垂直安装的压力式止回阀,水压达到一定程度才能够冲开止回阀,当水泵突然停机,经过短暂的时间由于水流动能的减小,止回阀很快会被关闭,从而起到对叶轮的一个保护。
你是怎么看待的?
22楼
tianjin_冯浩37 发表于 2015-1-14 09:21 当流量变化时,有一部分流量不经过循环泵,走旁通管。这个图我只截取了一部分,空调系统原理图上面是专门有旁通阀的。
回复
23楼
老瞿 发表于 2015-1-14 09:24 这个图我只截取了一部分,空调系统原理图上面是专门有旁通阀的。我虽然没看到你的原理图,但可以说那是集分水器的电动压差平衡阀(是不是,没猜错吧!),和这个没有关系。
回复
24楼
tianjin_冯浩37 发表于 2015-1-14 09:28 我虽然没看到你的原理图,但可以说那是集分水器的电动压差平衡阀(是不是,没猜错吧!),和这个没有关系 …嗯对你猜的没有错,但是针对你所讲的会有水流过旁通,但是我个人认为估计留不过去,因为你水泵的出口压力比你入口处的压力要大。
回复
25楼
水是流动的。就像U型管上任意联通,不管加不加泵,水都会流动。有点不好理解,慢慢的就明白了,我的朋友!哈哈!
回复
26楼
是根据使用的内机台数的不同而起作用的
当内机全开时泵的水量才足够的,不需要使用到旁通
只是在内机使用台数少时泵提供水量太多,可以通过旁通回流
回复
27楼
防止水泵突然停泵,回水冲击叶轮,损坏水泵;
对于定速水泵,主要起调节流量作用,就是根据系统需要旁通一部分水。
回复
28楼
作用是有的,泄流,泄压
回复
29楼
旁通管有泄压作用可以理解,空调冷冻水和冷却水泵多大系统可加旁通,小的系统可以不用加吧
回复