浙江“水空调”消耗地下水惹争议
在中国地源热泵网上发现一个信息,转摘,希望引起关注;浙江“水空调”消耗地下水惹争议 2010年11月01日 来源:新民晚报 字体:(大 中 小) 点击:413 就在浙江建德提出要做全国第一个没有空调外挂机,全面推广低碳节能“水空调”之际,杭州5万台“水空调”被指每年消耗的地下水资源达到4个西湖水量。既是节能环保的低碳先锋,又是攫取地下水资源的祸首,水空调身陷“双重角色”。 “水空调”简而言之就是通过水源热泵设备对地下水进行冷热转化,满足建筑物内部降温或制暖作用后,再经管道回排地下,达到水资源的循环利用。由于无噪音、零排放以及显著的节电功效,受到很多长三角城市青睐。然而,作为保障水空调“绿色循环”重要一环的回灌工序,却由于经销商降低成本需要而多抽少灌或只抽不灌,从而致使水空调成为不断攫取地下水资源的元凶。 据介绍,水空调的回填管道和取水管道分属不同管道,不少经销商为了降低成本通常只开凿取水管,排水则直接接入污水管中。以一台水空调每小时抽取一至两吨地下水计算,一个城市几万台水空调同时开启,地下
地下水地源热泵空调系统
系统优点:环保:利用地下水作为冷热源,进行能量转换,减少CO2和其他大气污染物的排放,避免冷却塔和噪音及霉菌污染,不产生任何废渣,废水,废气和烟尘;节能:冷热源温度条件优于环境空气,运行效率高;节资:集采暖、空调、生活热水三位一体,增强经济性;稳定:水温条件相对稳定,波动范围远小于空气温度变化,使运行可靠稳定;灵活:机组选配形式多样,可同时空调、采暖,达到四管制效果;美观:与风冷热泵相比无需室外机,保证建筑外立面的美观;标准或规范引用:《中华人民共和国可再生能源法》第二十四条 国家财政设立可再生能源发展专项资金,用于支持可再生能源开发利用的科学技术研究、标准制定和示范工程。适用场合:地下水较丰富的地区,如北京、天津、河北、黑龙江、吉林、辽宁。系统原理:夏天:地下凉爽的井水(相对环境温度)通过水源热泵机组,带走空调系统载冷剂热量,使室内变得凉爽。冬天:地下温暖的井水(相对环境温度)通过水源热泵机组,将热量换给空调系统载冷剂,使室内变得温暖
地下水除铁锰怎么这么难呢???
我5月份做了个小工程,说小呢,但却让人及其头痛!原水为地下深井水。原水水质:浑浊度:28.83NTU,色度:161,铁:0.78mg/L,锰:2.7mg/L出水水质要求:【根据国家生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)】:浊度:<1NTU,色度:<15,铁<0.3mg/L,锰<0.1mg/L工艺:深井泵+高锰酸钾投加+PAC+管道混合器+PAM投加+旋流反应器+斜管沉淀+中间水箱+泵+锰砂过滤+活性炭过滤+5微米的pp棉过滤器+紫外杀菌器现在铁已经去除完全,锰不达标,早在第一次取水样时已经可以把铁锰去除了,但是就测一个水样;后来再取水样都不达标,锰在1.5~2ppm左右;设备一天反洗一次更严重的是,现在几乎不出水。情况大概就是这样,请各位做过类似工程的帮忙看下问题出在哪里,帮忙支个招吧[ 本帖最后由 silence_1999 于 2008-9-4 10:46 编辑 ]