夏天采用地下水做为冷源,地下水的温度范围;盘管和风机的计算选择等问题;尤其是盘管与水及盘管与空气对流换热系数选用什么数值最为合适,请大家给予支持.谢谢!
夏天采用地下水做为冷源,地下水的温度范围;
盘管和风机的计算选择等问题;
尤其是盘管与水及盘管与空气对流换热系数选用什么数值最为合适,请大家给予支持.
谢谢!
2楼
新技术,楼主找到了的话,贴出来吧
回复
3楼
我也很期待这个问题的解答~ 18度的井水能否直接用来换热?
回复
4楼
在学校时参观过一个这样的工程,好象需要地下水温<10度.不好意思,记不台清楚了.
其余部分按正常程序计算设计吧.
楼主找到答案了吗?贴出来一起学习啊.
回复
5楼
用地下水作冷源,水温当然是越低越好,尤其用在交换器时,把地下水做一次侧冷源,置换出二次侧空调末端的水温.
曾经用过14度的水温,末端效果还可以,但不是很理想,
在空调末端的选择方面应注意入口和出口的水温及空气状态的修正
回复
6楼
对温度要求不高的地方可以用
回复