关于地下水池与进水问题
本人做一个小区,(还在建设之中,地下水池已经施工完毕)现在比较担心小区建设好后,水池会缺水,忘大家发表下看法,情况如下:大概6万平方米吧,除6000平的小宾馆外其它全部是多层住宅.现在市政供水压力大概15米的样子,小区外市政管径为DN250。整个小区考虑底层公用用房用市政水外,其它均有变频加压供水。现由于当初过多的为甲方造价考虑。就只做了个30T的地下水池(照要求是要60~70吨)。水池主进水管为DN150,考虑为2个DN150浮球阀同时进水,现泵房设有3台主泵和一台稳压泵,外加一个隔膜罐,主泵流量10L/S,扬程48米,稳压泵流量6L/S,扬程50米。注:我去现场去弄了下那根施工用的DN20的软管,感觉流量还比较大。