请教各位高手如何做地下水池的抗浮设计
zhouyouen
zhouyouen Lv.2
2006年03月13日 17:44:04
只看楼主

大家好,我是学生,我们老师要我们写一篇地下水池的抗浮设计的论文。我在网上找了一些,可是总感觉好像不大对口,现在请大家教教我该怎么做呀。应该考虑些什么呀,谢谢大家了

大家好,我是学生,我们老师要我们写一篇地下水池的抗浮设计的论文。我在网上找了一些,可是总感觉好像不大对口,现在请大家教教我该怎么做呀。应该考虑些什么呀,谢谢大家了
a-beiji
2006年03月19日 20:11:58
2楼
在混凝土冷谈中,去查看!提到一本规范CECS86-96
回复
duwei916
2006年03月21日 10:22:43
3楼
做抗浮锚杆
回复
wonjc
2006年03月21日 14:30:48
4楼
有一篇水池抗浮的论文你可以参考一下
回复
wonjc
2006年03月21日 14:42:07
5楼
这两本规范可以参考一下
可以举无盖矩形水池和清水池的抗浮设计,比较典型
清水池一般采用顶板覆土抗浮
无盖水池一般采用自重抗浮、自重加配重、抗拔桩抗浮、设置单向阀等
主要控制参数是抗浮安全系数(规范可以查到,一般为1.05)
回复
lurry5359
2006年03月24日 13:41:42
6楼
抗浮计算:
1.计算出水池受的水浮力F,就是用物理中的浮力公式计算,地下水位一般取室外设计地面以下0.5m;
2.计算水池自重G;
3.控制抗浮:(0.9)G-1.2F应不小于0,若是上海地区,自重G的分项系数用1.0;若是外地G的分项系数用0.9。
4.一般措施:1)加大底板外挑长度,外伸板上的覆土贡献给G
2)打抗拔桩
回复
cyclodragle
2006年03月25日 21:40:49
7楼
:(0.9)G-1.2F应不小于0,若是上海地区,自重G的分项系数用1.0;若是外地G的分项系数用0.9。

这是什么道理?
回复
birdqww
2006年11月21日 10:56:57
8楼
自重G的分项系数用1.0,水浮力的分项系数用1.2,若G-1.2F小于0则补抗拔桩或锚杆
回复
ljwlaodada
2007年04月26日 11:44:29
9楼
1111111
回复
fq47
2007年08月28日 13:30:03
10楼
去查看!提到一本规范CECS86-96
回复
fq58
2007年08月28日 13:31:12
11楼
去查看!提到一本规范CECS86-96
回复

相关推荐

APP内打开