室外地下水池引水的问题
iamdp
iamdp Lv.2
2002年09月26日 08:23:01
只看楼主

现在一设计,设置室外地下水池,水泵为离心泵,轴中心高度高于抽水口约2。5~3米,请问:1、如果水泵的最大吸上上真空高度如果小于2。5米,仅仅设置底阀能否抽上水来?2、如果在水泵吸水管上开一旁通,连接市政给水管,用于水泵吸水管充满水,充满水后,该旁通管闸阀关闭,此引水手段是否可行?3、如果上述方法不可行,请问有什么补救手段?真空吸水罐设置在什么位置?具体如何设置?

现在一设计,设置室外地下水池,水泵为离心泵,轴中心高度高于抽水口约2。5~3米,请问:
1、如果水泵的最大吸上上真空高度如果小于2。5米,仅仅设置底阀能否抽上水来?
2、如果在水泵吸水管上开一旁通,连接市政给水管,用于水泵吸水管充满水,充满水后,该旁通管闸阀关闭,此引水手段是否可行?
3、如果上述方法不可行,请问有什么补救手段?真空吸水罐设置在什么位置?具体如何设置?
痴弦笙
2002年09月26日 08:37:25
2楼
发贴请注意帖子标题的规范化。要求:
1、帖子概括性说明交流问题的主要内容。
2、不得采用其他误导性文字、符号。

给排水在线
回复
iamdp
2002年09月26日 19:31:16
3楼
怎么没人回答????
回复
memory
2002年09月26日 19:45:24
4楼
1.水泵真空高度一般大于4----5米,使用底阀没问题,但需引水。
2.不能用自来水水管直接进水。
3.多看手册,网络不能解决一切问题!
回复
q131427
2002年09月26日 21:01:49
5楼
发贴的朋友:
问题1我没有理解清楚。
问题2,是可以的。《水泵和水泵站》一书中介绍过。不过这种引水方法,一定要保证底阀可靠。本人也做过几个这样的。
回复
q131427
2002年09月26日 21:04:41
6楼
但是由于底阀容易损坏。采用这种法子方便自己的设计及制图:),但是实际应用中不大可靠。
回复
memory
2002年09月26日 21:31:05
7楼
注水点应用水箱或漏斗,避免污染自来水管网!引水罐可自行设计加工或买厂家非标产品!
回复
tonghaoqiang
2002年09月26日 23:59:47
8楼
受益匪浅
回复
visitor
2002年09月27日 01:11:04
9楼
hi, memory
注意一点,水泵的最大吸上真空高度4~5m并不等于水泵的最大安装高度为4~5m,这方面是需要根据计算来确定的,制约因素很多。
回复
iamdp
2002年09月27日 08:11:47
10楼
楼上的同行,为什么不能用自来水引水?仅仅是为了防止污染水源吗?可以设置止回阀啊
回复
pxp
2002年09月27日 11:24:41
11楼
直接用市政水引水不是不可以,但是效果不是很好,操作也不科学。
是否可以考虑用真空泵引水方式。
装止回阀有何作用,请教!
回复

相关推荐

APP内打开