小弟非土建专业,现在要对一个地下水池进行抗浮验算,查了很多资料还是一头雾水。工程大致情况如下:场地标高0.00,有一钢筋混凝土地下水池(长宽高)20m ×4m ×5m,水池顶标高-0.5(相对标高),根据地质资料地下水位-1.5m,历史最高内涝水位3.9m。(这里有个疑问:计算时抗浮水位是取-1.5m还是取3.9m)请教各位师兄师姐给列一个大致计算过程。万分感谢!
小弟非土建专业,现在要对一个地下水池进行抗浮验算,查了很多资料还是一头雾水。
工程大致情况如下:
场地标高0.00,有一钢筋混凝土地下水池(长宽高)20m ×4m ×5m,水池顶标高-0.5(相对标高),根据地质资料地下水位-1.5m,历史最高内涝水位3.9m。(这里有个疑问:计算时抗浮水位是取-1.5m还是取3.9m)
请教各位师兄师姐给列一个大致计算过程。万分感谢!
2楼
取-1.0米,就是地面下0.5米
回复
3楼
先弄清楚标高,全部是绝对标高还是相对标高。内涝时水池所在部位是否也被淹没?
回复
4楼
一介书生第二 发表于 2014-5-20 11:21 先弄清楚标高,全部是绝对标高还是相对标高。内涝时水池所在部位是否也被淹没?都是相对标高,内涝时,水池也被淹没。
回复
5楼
路老板 发表于 2014-5-20 09:09 取-1.0米,就是地面下0.5米你的意思按地下水位标高来计算了???
回复
6楼
zjhywangxiao 发表于 2014-5-20 14:17 都是相对标高,内涝时,水池也被淹没。内涝时,水池也被淹没,就按水位与地面齐平计算吧。其中池顶0.5米覆土按浮重度计算。在内涝时若是空池,恐怕比较危险。水池所受浮力400吨,计算一下池体自重加池内水重,看两者相差多大,能否满足要求。
回复
7楼
一介书生第二 发表于 2014-5-20 17:14 内涝时,水池也被淹没,就按水位与地面齐平计算吧。其中池顶0.5米覆土按浮重度计算。在内涝时若是空池,恐 …谢谢版主,学习了
回复
8楼
谢谢版主,学习了
回复