10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
关于水泵出口管道压力的讨论
关于这个问题,我一直没能想透彻,希望各路高手发表见解.讨论前提:1、假设采用离心泵从水箱或水池为某个或多个设备供水,泵出口设置止回阀、闸阀,当然还有压力表.2、这里为了方便讨论,我们在系统上设置3只压力表,分别设置在闸阀前、闸阀后、以及用户点前,用P1、P2、P3来表示。P1表示闸阀前设置的压力值;P2表示闸阀后设置的压力值;P3表示用户点前的压力值;3、另外假设供液管足够长,即表示具有一点的沿程水头损失,假设为H1,系统不考虑用户点与泵出口的高差,即不考虑重力水头;假设泵的额定流量为为Q,额定压力为P,供液管管径为D1.4、要使得泵处在额定工况下工作,则需要调节泵出口的闸阀开度减小,此时P1的值应该存在背压,而P2的值存在泄压的因素。但不管是背压还是泄压,与泵的输出流量有关的应该是P1,也就是说将P1的值调至泵的额定压力值P,则此时泵的实际出流量应近似为Q;(此说法不知道是不是正确,还请网友评论);问题:1、在管道D1不变的前提下,闸阀开度减小,则P1增大,Q减小,P2减小,
关于水泵和楼层压力的困惑
各位大虾,我现在遇到个问题弄不明白,想向各位大虾请教。关于压力的困惑。有个项目,地下2层,每层标高是-4.8米,地上29层,1~4层是商场,5~29层是住宅(每层高是3米,每一层的当量是11.5)。很典型的商住楼。生活水泵、消防水泵和喷淋泵都是放在-2层(标高是-9.8米),生活水箱和消防水池也是放在-2层。估算泵的压力的时,假设水池的最低水位就是-10米,方便计算。生活给水分区分4个区,第4个区是22层~29层,是高区,水泵的压力是1.36MPa。后来我看到师傅画的给水系统原理图。29层(标高是90米)、28层(标高87米)、27层(标高是84米)没有设置先导式可调节减压阀。26层(标高是81米)~22层(标高是69米)设置了先导式可调节减压阀。按照规范,0.35MPa就得减压,这个分区22~29,没有超过0.35,为什么要设置减压阀?由此延伸一个问题,要不要减压,先要计算第几层压力是多少,看看是不是大于0.35MPa。超过了就减压。那么计算第几层的压力是怎么计算的?就拿这个项目来说,泵的压力是1.36MPa,即泵到29层压力是1.36MPa(