关于水泵出口管道压力的讨论
lxxiang2009
2009年11月28日 18:23:30
只看楼主

关于这个问题,我一直没能想透彻,希望各路高手发表见解.讨论前提:1、假设采用离心泵从水箱或水池为某个或多个设备供水,泵出口设置止回阀、闸阀,当然还有压力表.2、这里为了方便讨论,我们在系统上设置3只压力表,分别设置在闸阀前、闸阀后、以及用户点前,用P1、P2、P3来表示。P1表示闸阀前设置的压力值;P2表示闸阀后设置的压力值;P3表示用户点前的压力值;3、另外假设供液管足够长,即表示具有一点的沿程水头损失,假设为H1,系统不考虑用户点与泵出口的高差,即不考虑重力水头;

关于这个问题,我一直没能想透彻,希望各路高手发表见解.
讨论前提:
1、假设采用离心泵从水箱或水池为某个或多个设备供水,泵出口设置止回阀、闸阀,当然还有压力表.
2、这里为了方便讨论,我们在系统上设置3只压力表,分别设置在闸阀前、闸阀后、以及用户点前,用P1、P2、P3来表示。
P1表示闸阀前设置的压力值;
P2表示闸阀后设置的压力值;
P3表示用户点前的压力值;
3、另外假设供液管足够长,即表示具有一点的沿程水头损失,假设为H1,系统不考虑用户点与泵出口的高差,即不考虑重力水头;
假设泵的额定流量为为Q,额定压力为P,供液管管径为D1.
4、要使得泵处在额定工况下工作,则需要调节泵出口的闸阀开度减小,此时P1的值应该存在背压,而P2的值存在泄压的因素。
但不管是背压还是泄压,与泵的输出流量有关的应该是P1,也就是说将P1的值调至泵的额定压力值P,则此时泵的实际出流量应近似为Q;(此说法不知道是不是正确,还请网友评论);
问题:1、在管道D1不变的前提下,闸阀开度减小,则P1增大,Q减小,P2减小,P3减小;(Q减小,泄压量增加,则P2减小,P3减小可以理解);
闸阀开度增大,P1减小,Q增大,P2和P3会如何变化呢?事实上在调试中发现此时P2和P3是增加的,但从用理论上不太想得通,我认为阀门开度越大,虽然流量也增大,但应该阀前和阀后的压力更接近?
2、在在管道D1不变的前提下,闸阀开度的变化后P1、P2、P3分别如何变化;
3、在阀门开度一定且管道走向和距离不变的前提下,改变管道D1的值,P1、P2、P3分别又如何变化;
4、关于管道压力表的安装:假设泵出口依次设置补偿器、止回阀、闸阀,那么压力应安装在什么位置最合适?

[ 本帖最后由 lxxiang2009 于 2009-11-28 18:35 编辑 ]
免费打赏
lxxiang2009
2009年11月28日 18:31:08
2楼
关于最后一个问题,有这样几种说法:
1、装在止回阀前,这有利于防止停泵水锤的压力冲击对压力表的冲击,止回阀起到保护作用,同时止回阀前的压力更贴近泵的输出压力;在调试中了解泵的实际工况更具有实际意义
2、装在止回阀与闸阀之间,大部分设计应该都是这种做法;
3、装在闸阀后,这对于供水管道来讲,可以清楚泵实际输送至管网的压力,对调试和正常运行也有一定的指导意义;
4、加入泵前的阀门为了了解泵的实际输出量,而泵后的压力为了了解泵的实际输出压力,加入两个都要了解,就必须安装两个压力表了。
此问题也希望大家一道探讨一下。
回复
lxxiang2009
2009年11月30日 19:39:30
3楼
怎么没人参与啊!请大家积极参与啊!
回复
lxxiang2009
2009年12月01日 21:58:26
4楼
没一个人回复,伤心啊,请斑竹帮个忙,顶一下吧!
回复
ah-wangjun
2009年12月02日 16:40:57
5楼
正在看,好费劲,而且问题也是好多个,总是要点时间的
回复
ah-wangjun
2009年12月02日 16:45:34
6楼
问题1应该是跟正常的啊, “闸阀开度增大,P1减小,Q增大,P2和P3会如何变化呢?”P1减少,P2增加,P3增加,P1和P2逐渐趋于一致,减去沿程损失=P3,你为啥不理解,我很纳闷
回复
ah-wangjun
2009年12月02日 16:51:46
7楼
第二个问题应该和第一个区别不大吧
在管道D1不变的前提下,闸阀开度减小,则P1增大,Q减小,P2减小,P3减小
闸阀开度增大,P1减小,Q增大,P2和P3增大,直到我说的P1=P2-沿程损失=P3
回复
ah-wangjun
2009年12月02日 16:53:46
8楼
问题3
D1变小后,P1,P2基本不变,只是由于沿程损失增大,P3会变小
回复
zx7610
2009年12月06日 12:04:07
9楼
压力表设置的位置及数量问题确实值得探讨一下,上面说的几个位置(阀前、阀与止回阀之间、止回阀与伸缩节之间)安装都比较常见,各有利弊,先撇开理论、规范、图册的,从实际使用、维护考虑问题,设计就是为了满足使用要求,不同的使用要求有不同的设置位置和数量。
举个比较常见的例子;生活自来水供水泵组(常见的自动变频运行)出水管的压力表设置,请大家分析一下不同设置的利弊(结合实际使用、操作及维护)。
回复
kebulinqi
2009年12月10日 10:54:16
10楼
我现在搞运行,实际操作中,压力表一般是两块,即泵后(止回阀前)一块,闸阀后的送出管路上一块(在运行泵和备用泵的连通管上)。作用显而易见,要的就是泵的憋压情况,和外网送出压力。至于闸阀和止回阀之间的表,普通的止回阀后是没有表的,我这里的是多功能调节阀,主要是用来调节多功能调节阀的压力控制的,实现缓慢开启,和缓慢回落,还有止回作用。
有其他用途的就不清楚了,希望补充……
回复
zhangwannian1980
2009年12月11日 16:31:04
11楼
简单问题复杂化,你说的无非是闸阀的阻力问题.开启越大阻力越小,根据流量--扬程曲线,流量增大,反之减小.阀前后压力差会随之增大或减小.
回复