1151压力变送器工作原理
1151变送器工作原理。被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔膜片和δ元件内的填充液传到预张紧的测量腊片两侧,测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器,在无压力通入或两压力均等时测量膜片处于中间位置,两侧两电容器的电容量相等,当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容就不等,通过检测,放大转换成4-2OmA的二线制电流信号。压力交送器和绝对压力交送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空元份。 电容式变送器有下列特点 1.品种齐全、精度高、稳定性好,价格比同类进口仪表便宜 2.采用二线制工作方式 3.敏感元件采用固体化结构,小型坚固,抗振能力强 4.主要部件可与1151同类产品进行互换 5.关键零部件、电子元件及接插件均采用国际上高质量产品。本系列产品可靠性好,质量稳定,故障率少。 6.正迁移可达500%,负迁移可达6
消防气压罐工作压力的问题
1. 关于消防气压罐工作压力的问题蒋永琨.高层建筑防火设计手册.北京:中国建筑工业出版社,2000,12 第382页最低工作压力P1(消防储水容积的下限水位压力),用于弥补消防水箱向最不利点消火栓供水所需的水压不足部分,应保证最不利点消火栓的水枪充实水柱所需水压要求。最低工作压力P1按下式计算:P1=Hzx+Σhg±0.01Hs式中 P1——最低工作压力,亦即消防储水容积的下限水位压力,Mpa;Hzx——消防时最不利点消火栓或喷头所需水压,Mpa;Σhg——消防用水时气压罐出水口至最不利点消火栓的管网水头损失,Mpa;以上没问题,下面这句话里正负值是否反了?或是我理解有误?Hs——消防水箱与最不利点消火栓之间的垂直高度,m。当最不利点消火栓低于消防水箱最低水位时,取正值,高于时取负值。2. 消防水喉和消防卷盘是一码事吗?