查了查网上说的 ,但都不是很明白,“ 膨胀水箱用于容纳采暖系统媒质水受热膨胀后多出来的水体积;同时稳定系统循环压力,缓解媒质水压力的变化。膨胀水箱里面的橡胶皮囊内充满1 bar的氮气。当温度升高系统水体积膨胀时,挤压空气进入水箱;温度降低系统水体积收缩时,空气的压力则将水压回采暖系统”这里说的空气是指充的氮气吗?是在壳体和隔囊之间还是在囊里面和水在一起啊?如果安装了膨胀罐是否可以取消膨胀水箱和补水泵??求教高手 本人菜鸟 学习学习啊 呵呵
查了查网上说的 ,但都不是很明白,
“ 膨胀水箱用于容纳采暖系统媒质水受热膨胀后多出来的水体积;同时稳定系统循环压力,缓解媒质水压力的变化。膨胀水箱里面的橡胶皮囊内充满1 bar的氮气。当温度升高系统水体积膨胀时,挤压空气进入水箱;温度降低系统水体积收缩时,空气的压力则将水压回采暖系统”
这里说的空气是指充的氮气吗?是在壳体和隔囊之间还是在囊里面和水在一起啊?如果安装了膨胀罐是否可以取消膨胀水箱和补水泵??求教高手 本人菜鸟 学习学习啊 呵呵
2楼
我知道有的厂家用的是氮气
但是不清楚是不是都是
但是其基本原理都是一样的\
安装了膨胀罐可以取消膨胀水箱(膨胀罐又称闭式膨胀水箱)
但是一般不能取消补水泵
多数厂家的膨胀罐和补水泵是组合在一起作成一套设备的
回复
3楼
也有厂家往里面充压缩空气空气的 偷工减料:lol :lol
回复
4楼
呵呵 谢谢 大侠了 瑞佛来找我们代理他们的膨胀罐先上来学习学习 呵呵 他们也是补水泵加罐一起卖 说又排气的效果
回复
5楼
具体什么气体不清楚,reflex用的是氮气。但是我知道的气体是保存在隔囊和壳体之间的,起定压作用!补水泵不能少,系统补水用!
[
本帖最后由 jinyan1685-163 于 2009-4-20 14:28 编辑 ]
回复
6楼
一个罐子,上部连接水管网,中间用弹性薄膜封住,下部冲氮气或者其他可长期保持的气体。
回复
7楼
在供热站里,Ausdehnungsgefäß与锅炉链接,作为对于锅炉缺水情况的紧急补充。这对安全非常重要。但是,补水系统也是必须的,因为水损失的情况不可避免,有时也会出现一些紧急状况。所以,在 (Rücklauf) 回水管?上安装链接一个(Druckhaltstation) 压力保持站? 是非常重要的。
回复
8楼
基本上搞明白了 呵呵 还想再麻烦各位一下 小弟想知道膨胀罐选型需要什么数据, 还有系统的压力温度和罐里气体的压力温度什么关系 ,系统温度是否可以高于罐子的工作温度啊
回复
9楼
1.VordruckP1>=水头压力, p1约等于膨胀罐自身高度除以十后以bar做单位(水平高度)。
其他还有四项,懒得讲详细讲公式了,名字与大致来源讲一下。
2。允许压力(和安全阀与工作压力有关)
3.压力因素(由一二两个因素与大气压力经过一个公式计算所得)
4.有用体积(与系统水含量,水膨胀性再加上膨胀罐自身本来含水量所得的因素)
5.最小体积(四中所得体积乘以3压力因素)
回复
10楼
囊式自动给水设备
公司拥有I、II类压力容器生产制造资质,并通过ISO9001:2000国际质量体系认证。囊式膨胀罐性能特点
1、一次充气可保持长久使用;
2、罐体为密闭装置,气水不接触,保证水质不受外界污染;
3、占地面积少、安装快、投资省、操作维修方便;
4、可取代生活、消防及采暖、空调用的高位水箱及水塔,有利于建筑美观和结构抗震,降低建筑的造价;
5、能自动消除管网中的水锤及噪音;
6、在热水采暖及空调系统中膨胀水箱和自动补水作用;
7、新型隔膜进一步提高罐体气密性,减轻了对罐体和管道的氧化腐蚀,延长了罐体与系统的使用寿命。
适用范围
1、工业与民用建筑的生产、生活及消防给水系统;
2、热水供应系统、热水采暖系统中作落地膨胀水箱;
3、作为高层建筑给水系统中水锤噪音消除设备;
4、农村自来水的理想设备、建筑施工、流动作业中临时供水设备;
5、旅游设施及旅游点的喷泉、林场农村灌溉系统。
短信索取资料(请发姓名、地址、邮编至13758560961)
回复
11楼
膨胀罐自动稳压补水装置,涉及供暖、空调冷热水循环系统的稳压补充给水装置,由膨胀罐罐体、气囊、氮气、入水口组成的密闭式容器;它运用于供暖及空调水密闭系统中吸收加热时膨胀的水量,平衡系统水量及压力;系统冷却时,预充氮气的压力将隔膜推到底部,系统水未进入膨胀水罐,当系统水温升高时,压力增大,水压高于预充氮气压力,加热膨胀的水量进入膨胀罐。膨胀罐用于闭式水循环系统中,起到了平衡水量及压力的作用,避免安全阀频繁开启和自动补水阀频繁补水。 氮气定压补水除氧闭式循环系统,膨胀罐起到容纳膨胀水的作用外,还能起到补水箱的作用,膨胀罐充入氮气,能够获得较大容积来容纳膨胀水量,高、低压膨胀罐可利用本身压力并联向稳压系统补水。本装置各点控制均为联锁反应,自动运行,压力波动范围小,安全可靠,节能,经济效果好。
深圳市得汛科技有限公司
张德宝 0755-26583092-824
如果不明白的话随时欢迎来电
回复