关于定呀压力变频水泵的问题
lywrp
lywrp Lv.2
2005年01月11日 12:40:20
来自于采暖供热
只看楼主

水泵变频后,流量与转速成正比,扬程与转速成平方比,即流量减小,扬程降的更快,对于末端需要很大压力的系统,沿程阻力微不足道,流量降为50%或更少,扬程会不会不满足系统要求?虽然实际上不会出现这种情况,但我解释不了,望各位高手发表高论为我解忧

水泵变频后,流量与转速成正比,扬程与转速成平方比,即流量减小,扬程降的更快,对于末端需要很大压力的系统,沿程阻力微不足道,流量降为50%或更少,扬程会不会不满足系统要求?虽然实际上不会出现这种情况,但我解释不了,望各位高手发表高论为我解忧
免费打赏
gongguanglong
2005年01月11日 14:19:11
2楼
因为水泵的压力与转速的平方成正比,流量与转速成正比,而整个系统的阻力与流量的平方成正比,所以当设计时水泵的压力满足要求时,水泵转速变化,水泵的压力仍然满足要求
回复
lywrp
2005年01月11日 19:33:01
3楼
谢谢二楼的朋友第一个回答我的问题,但你没有完全理解我的意思。比如说,泵的流量为30t/h,扬程为180米,但系统末端需要160米才能进去(高压容器),在转速变化流量减为15t,泵的扬程只有原来的1/4,就无法满足末端压力要求了,能否这样变频呢?欢迎高手指导。
回复
lywrp
2005年01月11日 19:33:23
4楼
谢谢二楼的朋友第一个回答我的问题,但你没有完全理解我的意思。比如说,泵的流量为30t/h,扬程为180米,但系统末端需要160米才能进去(高压容器),在转速变化流量减为15t,泵的扬程只有原来的1/4,就无法满足末端压力要求了,能否这样变频呢?欢迎高手指导。
回复
dlwyg
2005年01月12日 17:04:33
5楼
采用多泵并联给水,只要其中有一台是变频调速泵,就可以可以做到恒压变流量供水,链接一篇文章给你看:http://www.ntktzx.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=3630&way=1
回复
lywrp
2005年01月12日 18:24:05
6楼
谢谢楼上的文章,我看了很有收获,但我还是想知道我举的例子能否实现,理论上如何解释
回复
lywrp
2005年01月12日 18:24:18
7楼
谢谢楼上的文章,我看了很有收获,但我还是想知道我举的例子能否实现,理论上如何解释
回复
lywrp
2005年01月13日 19:25:36
8楼
为什么没人回答,很难吗?请各位高手大虾赐教
回复
lywrp
2005年01月16日 18:09:17
9楼
郁闷,请赐教
回复
lywrp
2005年01月18日 19:10:52
10楼
期待真正的大虾高手
回复
wlq258702
2005年01月22日 09:41:54
11楼
变频给水设备主要是保证系统压力在用户设定的范围内,只要按设计流量、压头等参数选用相应的变频给水设备,完全可以满足。
变频给水设备的控制柜里面有配套的微电脑变频器,它可以使系统始终保持在所设定压力范围内,满足流量的变化。可以放心使用。
回复

相关推荐

APP内打开