水泵变频后,流量与转速成正比,扬程与转速成平方比,即流量减小,扬程降的更快,对于末端需要很大压力的系统,沿程阻力微不足道,流量降为50%或更少,扬程会不会不满足系统要求?虽然实际上不会出现这种情况,但我解释不了,望各位高手发表高论为我解忧
水泵变频后,流量与转速成正比,扬程与转速成平方比,即流量减小,扬程降的更快,对于末端需要很大压力的系统,沿程阻力微不足道,流量降为50%或更少,扬程会不会不满足系统要求?虽然实际上不会出现这种情况,但我解释不了,望各位高手发表高论为我解忧
12楼
还有什么想法,请共同探讨,谢谢。
回复
13楼
那就是说,保证了用户的压力要求,流量的改变就很少了,变频也就意义不大了
回复
14楼
变频是为了保障用户的压力和流量的要求的情况下,可节省电能的方法,同时提高系统的稳定性!可以满足的!只是在满足设定参数后,泵才会低频率运行。在不满足设定参数的时候,泵会提高运行频率。一般在50HZ满功率运行,在系统稳定后一般在30HZ左右。
回复
15楼
楼主朋友;
变频调速适用于流量不稳定,变化频繁且幅度较大,经常流量明显偏小以及管路损失占总扬程比例较大的供水系统。在这种适用条件下,是可以节能的,但是不可能简单地应用于任何供水系统。象你提出的问题,如果真实存在的话,那就是选型问题了。超范围调速则难以实现节能的目的。
回复