水泵扬程降低 , 有哪些原因?
(1)叶轮流道堵塞如果叶轮部分流道堵塞,将影响叶轮的做功,导致出口压力下降。因此需要拆泵检查清除异物。为防止再次出现该问题,必要时可在泵进口前加设过滤装置。(2)发生内泄漏当泵内的转动部分与静止部分间隙超过了设计范围,将导致内部产生泄漏,体现为泵的排出压力下降,如叶轮口环间隙、多级泵的级间间隙。此时应进行相应的拆检,对造成间隙过大的零部件进行维修或更换。(3)入口发生汽蚀如果泵的吸入口压力太低,低于泵送介质的饱和蒸汽压,就会形成汽蚀。此时应检查进口管路系统有无阻塞或进口阀门开度是否过小,或者提高吸入水池的液位高度。(4)转速降低影响泵扬程的重要因素是叶轮外径和泵的转速,在其他条件不变的情况下,泵的扬程与速度的二次方成正比例关系,可见速度对扬程的影响是非常大的,有时因为外部的某种原因使得泵的转速降低,就会相应的降低泵的扬程。此时应检查泵的转速,如果确实转速不够,应检查原因,合理解
0流量下, 水泵前后的压力差从哪里来?
朋友去工地验收水泵, 是消防泵, 和市政水管连通的。水泵安装顺序是: 压力表-进水闸阀-水泵-止回阀-出水闸阀-压力表,在水泵停用的情况下, 泵前后的压力表读数有2~3MH2O差值,前面的值大。已排除压力表误差的可能性, 大家说说, 这个差值是怎么产生的?我个人认为:泵前的压力表应该反映的是市政管道的压力,泵后的应该是屋顶水箱到止回阀的静压,如果市政压力小于静压, 止回阀关闭,后面的压力表读数就是静压;如果市政压力大于静压,止回阀处于开启状态, 水流是连通的, 由于水未流动, 不存在水头损失,二者读数应该一样,所以本现象是由于静压大于市政水压造成的。 大家认为我说的有道理吗?