精华汇总
室内消防泵
更多
消防泵巡检
消防泵slh
hy消防泵
熊猫消防泵
消防泵维修
消防泵分类
消防泵hy
消防泵组
移动消防泵
消防泵37kw
消防泵压力
消防泵吸程
消防泵如何选型
防火消防泵
手推消防泵
开利消防泵
消防泵资质
消防泵单价
消火栓消防泵
电动消防泵
消防泵供水
消防泵作用
高层消防泵
消防泵调试
凯源消防泵
#
室内消防泵
#
300
室内消防泵专题,为您提供室内消防泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内消防泵相关的专业交流讨论,更多室内消防泵相关内容请访问
土木在线论坛
!
室外和室内消火栓合用消防泵
一个工业厂区,均为多层建筑,无市政管网,室内消火栓和室外消火栓合用一套消防泵,消防泵流量为室内外之和,系统平时由屋顶消防水箱和稳压泵稳压,发生火灾时启动启泵按钮来启动消防泵。请问:1.这样做法可以吗?2.消防水箱容积是只考虑10min室内消防用水量,还是室内和室外都要考虑?
关于室内水炮的消防泵及稳压泵问题
比如说,一个丙类车间,(根据炮规GB50338-2003-4.3.5)2个消防炮达到各处,每个消防炮流量30L/S,消防炮系统总流量60L/S,扬程90M。 我采用3个30L/S,90m的消防泵,二用一备。如果再设2个稳压泵,稳压泵流量30L/S,扬程90m。 稳压泵的流量、扬程和消防炮泵都一样了。这样的话需要5台泵。 我可不可以只设3台泵,平时一台稳压,消防时再启动一台泵,还有一台备用。但是按照平时规范来的话,5台泵是最符合要求的。但是感觉3台泵是最符合实际情况的。这种情况下该如何选择呢?
室内室外合用一套消防泵可以?
多层建筑,室外合用一个管网,室内室外合用一套消防泵可以?若室内消防15L/S,室外25L/S,选两台40L/S的消防泵(一用一备)可以吗?
室内外消火栓共用消防泵,怎么控制
老外的项目,不信任市政给水,要求室外消火栓和室内的一样,从消防水泵出水接环网。室内消火栓可由报警按钮启动水泵,那室外消火栓怎么办呢?怎样联动消防水泵呢?
关于室内消防与室外消防合用消防泵的问题!
本人最近遇到一个工程,因为水源的问题(无市政水源,厂区打井,但不满足长期供水),厂区消防水池储水需要存储室内与室外消防用水之和,这就需要用到消防加压泵,请教:此消防泵能室内消防与室外消防合用吗?还是需要各设一套消防泵?如果能合用一套泵的话,流量是不是按室内、外设计流量之和计算?
关于室外消防泵的选用与否
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
这样布置室内消防环网可以吗?
某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!
不设消防泵的依据是什么?
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
急求:室内消防泵直接从水库抽水,格栅的做法.
本人做一公建,公建建在水库上,地下室内的消防泵可直接从水库抽水,须做格栅,请做市政取水工程的朋友提供格栅做法(参考图).先谢谢!
室内消防干管可以取消吗
有一层印刷厂区消防布置,厂区布置室外消防环状网和室内消防,室内消防与室外消防引用相同水源,能不能取消室内干管,室内消火栓直接连在室外环状网上?我觉得这样室内既看起来不乱,又可以节省管材。请帮忙!谢谢!
点击加载更多