室内室外合用一套消防泵可以?
rjh714
rjh714 Lv.3
2004年11月30日 20:35:19
只看楼主

多层建筑,室外合用一个管网,室内室外合用一套消防泵可以?若室内消防15L/S,室外25L/S,选两台40L/S的消防泵(一用一备)可以吗?

多层建筑,室外合用一个管网,室内室外合用一套消防泵可以?若室内消防15L/S,室外25L/S,选两台40L/S的消防泵(一用一备)可以吗?
免费打赏
碧水
2004年12月01日 09:08:55
2楼
请看该贴
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=53361&boardID=0&boardName=&forumID=0&forumName=&Page=2
回复
碧水
2004年12月01日 09:09:18
3楼
请看该贴
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=53361&boardID=0&boardName=&forumID=0&forumName=&Page=2
回复
you-zi-ru-feng
2004年12月01日 20:17:30
4楼
楼主是按照规范做的,不会有错。即反溢了也没有责任。
考虑二楼的气压波动肯定是比较大的,还是要特别照顾一下二楼。一二层用D150不通气塑料立管应该可以满足排水要求,比只一层单排麻烦不了多少。应保险起见,一二层单排。
回复
you-zi-ru-feng
2004年12月01日 20:20:05
5楼
不好意思
如果室外管网不能保证室外消火栓用水量,则在消防水池存储不足部分,另设供消防车取水的取水口。
工程中有室外管网满足水压水量要求而合并室内消火栓系统,而没有室内系统为室外系统供水的。室外消火栓是供消防车取水灭火的,所以,极端的情况是室外消防用水全部存储在消防水池里,再设供消防车取水的取水口就行了。当然室外管网还是要设置的,室外消火栓连接市政管网,这便有双重保证了,即使室外管网故障没有水,也不影响消防。
回复
oksoft
2008年09月12日 15:10:26
6楼
有一个问题,如果室外消火栓没开,只有室内消火栓在用水的话,如果着火的建筑室外消防用水量很大而室内相对较小的话,管道内流量相对设计流量就小很多,这样因为泵的供水能力,流量减小扬程反而增加,再加上选泵时考虑的余量,此时室内消火栓栓口的压力是否过大,室外管网的压力升高可能很多,管网破坏的危险性增加多少?我记得100和150的铸铁管在某一相同流量下压力损失相差十倍。我想这种流量不同带来的压力变化也会不小。
回复

相关推荐

APP内打开