关于室内消防与室外消防合用消防泵的问题!
刘军1
刘军1 Lv.3
2006年03月29日 22:17:31
只看楼主

本人最近遇到一个工程,因为水源的问题(无市政水源,厂区打井,但不满足长期供水),厂区消防水池储水需要存储室内与室外消防用水之和,这就需要用到消防加压泵,请教:此消防泵能室内消防与室外消防合用吗?还是需要各设一套消防泵?如果能合用一套泵的话,流量是不是按室内、外设计流量之和计算?

本人最近遇到一个工程,因为水源的问题(无市政水源,厂区打井,但不满足长期供水),厂区消

防水池储水需要存储室内与室外消防用水之和,这就需要用到消防加压泵,
请教:此消防泵能室内消防与室外消防合用吗?还是需要各设一套消防泵?如果能合用一套泵的话

,流量是不是按室内、外设计流量之和计算?
免费打赏
刘军1
2006年03月30日 22:29:45
2楼
没人能给点建议吗???
回复
刘军1
2006年04月08日 16:15:15
3楼
大家给点意见啊!!
期待中……
回复
saerka_rock
2006年04月08日 23:48:22
4楼
应该是可以合用的,许多地方都允许合用!
回复
小小法师
2006年04月09日 12:18:27
5楼
如果厂区不是很大,在水池的保护范围之内的,我认为不要合用的好,在水池设消防车取水口,室外消防由消防车供水。
回复
zhaoxin
2006年04月09日 22:08:43
6楼
供消防车取水的消防水池保护范围在120米内,如果厂区面积较大,可以采用增加消防水池的方法。这样就可以不用考虑室外消防加压。如果采用消防泵,室内消防与室外消防可以合用。流量按室内、外设计流量之和计算。
回复
ah-wangjun
2006年04月10日 00:04:40
7楼
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=53361&boardID=0&boardName=&forumID=0&forumName=&Page=2
回复
刘军1
2006年04月12日 20:16:16
8楼


如果厂区在水池的保护范围之内,在水池设消防车取水口,室外消防由消防车供水。
那么还要设室外消火栓吗??
回复
刘军1
2006年04月12日 20:18:34
9楼
还有,如果在水池附近设取水口,设几个为好?有没有间距要求??取水口距水池的距离呢??有没有取水口做法(图籍)?
回复
刘军1
2006年04月26日 20:26:11
10楼
今天消防大队的图审意见出来了,还得要我上室外消火栓,并且单独上消防泵,和他沟通说:“消防水池的保护半径150米,可以把整个厂区保护住,并且有取水口供消防车取水!”但,就是不同意我的意见,非得要上室外消火栓,没办法,郁闷啊!!!
回复
firesystem@co163
2006年04月27日 11:46:38
11楼
消防水池肯定要,室外消防用水要不要安装管道,看厂区规模大小。从你发帖看来,规模较大,应安装室外消防管道。室内外消防管道应可以合用(没有那条说不可以)。本系统应设计为常高压系统最为合适!
回复