室外和室内消火栓合用消防泵
wgf523
wgf523 Lv.4
2014年09月02日 10:34:59
只看楼主

一个工业厂区,均为多层建筑,无市政管网,室内消火栓和室外消火栓合用一套消防泵,消防泵流量为室内外之和,系统平时由屋顶消防水箱和稳压泵稳压,发生火灾时启动启泵按钮来启动消防泵。请问:1.这样做法可以吗?2.消防水箱容积是只考虑10min室内消防用水量,还是室内和室外都要考虑?

一个工业厂区,均为多层建筑,无市政管网,室内消火栓和室外消火栓合用一套消防泵,消防泵流量为室内外之和,系统平时由屋顶消防水箱和稳压泵稳压,发生火灾时启动启泵按钮来启动消防泵。请问:1.这样做法可以吗?2.消防水箱容积是只考虑10min室内消防用水量,还是室内和室外都要考虑?
wgf523
2014年09月02日 11:47:29
2楼
自己先顶下
回复
暴力延叔
2014年09月02日 15:22:06
3楼
占个位子,静待高人
回复
王农勤
2014年09月02日 15:41:40
4楼
这是可以的,不过,一般,室外消防用水放在消防水池中,设置取水口就是了。
回复
云飘飘
2014年09月03日 06:16:15
5楼
室内外消火栓系统可以采用合用系统,屋顶消防水箱考虑10分钟室内消防用水量。
回复
小草瑜
2014年09月03日 08:28:03
6楼
这种做法可以没问题
回复
gyjxp1973
2014年09月03日 12:56:36
7楼
是的,完全可以,室外消防水,我觉得还是用水泵比较靠谱,单设取水口的话,不太行吧,室外消火栓怎么设呢?
回复
xiaoq1021
2014年09月04日 11:05:27
8楼
以前也找人问过,说是可以,但如果室内外消防流量和比较大的话,还是建议分开
而且最好到当地消防部门咨询一下
有些地方消防部门不同意室内、室外消火栓系统合用
回复
c181719653
2014年09月04日 15:23:05
9楼
方法可行
消防泵要二套(一备一用)
消防水池必须设取水口这是规范要求的
消防水池补水来源要保证
屋顶的消防水箱还是按10分钟的量来计
回复
清心晴2346
2016年07月13日 09:51:12
10楼
路过,学习一下。刚好也碰到这个问题。
回复
坚持坚持
2016年09月20日 11:06:01
11楼
个人也认为合用是没问题的。屋顶水箱只储存室内用量的10分钟就行了。我是这样理解的毕竟这个水箱只供初期火灾使用,初期当然只有室内了。
回复

相关推荐

APP内打开