一个工业厂区,均为多层建筑,无市政管网,室内消火栓和室外消火栓合用一套消防泵,消防泵流量为室内外之和,系统平时由屋顶消防水箱和稳压泵稳压,发生火灾时启动启泵按钮来启动消防泵。请问:1.这样做法可以吗?2.消防水箱容积是只考虑10min室内消防用水量,还是室内和室外都要考虑?
一个工业厂区,均为多层建筑,无市政管网,室内消火栓和室外消火栓合用一套消防泵,消防泵流量为室内外之和,系统平时由屋顶消防水箱和稳压泵稳压,发生火灾时启动启泵按钮来启动消防泵。请问:1.这样做法可以吗?2.消防水箱容积是只考虑10min室内消防用水量,还是室内和室外都要考虑?
2楼
自己先顶下
回复
3楼
占个位子,静待高人
回复
4楼
这是可以的,不过,一般,室外消防用水放在消防水池中,设置取水口就是了。
回复
5楼
室内外消火栓系统可以采用合用系统,屋顶消防水箱考虑10分钟室内消防用水量。
回复
6楼
这种做法可以没问题
回复
7楼
是的,完全可以,室外消防水,我觉得还是用水泵比较靠谱,单设取水口的话,不太行吧,室外消火栓怎么设呢?
回复
8楼
以前也找人问过,说是可以,但如果室内外消防流量和比较大的话,还是建议分开
而且最好到当地消防部门咨询一下
有些地方消防部门不同意室内、室外消火栓系统合用
回复
9楼
方法可行
消防泵要二套(一备一用)
消防水池必须设取水口这是规范要求的
消防水池补水来源要保证
屋顶的消防水箱还是按10分钟的量来计
回复
10楼
路过,学习一下。刚好也碰到这个问题。
回复
11楼
个人也认为合用是没问题的。屋顶水箱只储存室内用量的10分钟就行了。我是这样理解的毕竟这个水箱只供初期火灾使用,初期当然只有室内了。