关于室内消防环网的问题
黄cyzf
黄cyzf Lv.7
2006年03月21日 22:49:54
只看楼主

1.《高规》说明:7.4.1   室内消防给水管道的布置更直接与消防供水的安全可靠性密切相关。因此要求布置成供水安全可靠性高的环状管网(如图13),以便在管网某段维修或发生故障时,仍能保证火场用水。室内环网有水平环网、垂直环网和立体环网、可根据建筑体型、消防给水管道和消火栓布置确定,但必须保证供水干管和每条消防竖管都能做到双向供水.本人以为最重要的是最后一句,环状管网应能保证供水干管和每条消防竖管都能双向供水.或每只消火栓都能双向供水就可以了.这是基本要求也是最终目的所在,可很多老法师均要求做成立体环网,即为7.4.4条所示,我以为完全没必要,7.4.4条所示上下环网均有一边可以不连。大家以为如何?

1.《高规》说明:7.4.1   室内消防给水管道的布置更直接与消防供水的安全可靠性密切相关。因此要求布置成供水安全可靠性高的环状管网(如图13),以便在管网某段维修或发生故障时,仍能保证火场用水。室内环网有水平环网、垂直环网和立体环网、可根据建筑体型、消防给水管道和消火栓布置确定,但必须保证供水干管和每条消防竖管都能做到双向供水.
本人以为最重要的是最后一句,环状管网应能保证供水干管和每条消防竖管都能双向供水.或每只消火栓都能双向供水就可以了.这是基本要求也是最终目的所在,可很多老法师均要求做成立体环网,即为7.4.4条所示,我以为完全没必要,7.4.4条所示上下环网均有一边可以不连。大家以为如何?
2.上环网为消防立管转输水量,我以为应和立管管径一致,不必和下环网管径一致,大家咋理解。
免费打赏
黄cyzf
2006年03月22日 20:36:56
2楼
同意还是反对,请大家给点意见啊!
回复
ah-wangjun
2006年03月22日 21:37:46
3楼
1、你的理解是对的,老法师要求立体连接考虑的是不用多设很多管道,可以更高地保证系统的可靠性,保险性增加对消防来说固然是好事,但这不是规范必须要求的。
2、至于管径应该按照最不利环路计算沿程损失有个综合考虑的问题,管子小了,但是不能小于100,可以节省管材,但是要提高水泵扬程,会加大水泵功率等等问题。
回复