消防动力属于自启动电动机组吗?
现有3台正压送风机,容量分别为18.5KW,18.5KW,15KW,由一个配电箱供电。三台风机的计算电流分别为35A,35A,28A。根据技术措施P11:1.单台电动机的尖峰电流是电动机的起动电流,笼型异步电动机的起动电流一般为其额定电流的5~7倍。2.多台电动机供电回路的尖峰电流是最大一台电动机的起动电流与其余电动机的计算电流之和。3.自起动电动机组的尖峰电流是所有参与自起动电动机的起动电流之和。根据第2条,3台风机尖峰电流为35*6+35+18=273A,配电箱主开关选125A就够了。根据第2条,3台风机尖峰电流为98*6=588A,开关要选160A。应该套那一条呢?
请教两个关于消防泵的问题
水泵有单级的还有多级的,我想请问大家单级泵和多级泵有什么不同之处还有就是,我们这的负责人讲,当消防水泵的功率大于75KW时,消防泵就要做到两用一备,我不明白,消防泵不都是一用一备吗?我问他,为什么要这样做,他说,一是为了减小大功率的水泵启动对电网的冲击,二是因为当水枪使用数量小时,有超压情况,可我们已经在管路上做泄压回水的措施了,何必还要这样呢?他认为两用一备可以减少小流量时对电量的浪费,可消防泵不比生活用泵的使用频繁,使用机会很小的,如果要是考虑这点而设成两用一备,是不是就没有什么必要了呢?我讲的有点儿罗嗦,是想让大家帮我分析分析这样做的合理性。还有同流量扬程情况的两用一备和一用一备的水泵总价哪个高一些呢,我对水泵价格不太了解小女子这里先谢谢大家了